关于框架柱的归并问题
深藏功与名
2014年02月23日 12:39:39
只看楼主

本帖最后由 深藏功与名 于 2014-3-1 20:40 编辑 框架柱到底是像梁一样每层归并就行 还是要上下层的同一位置的柱必须统一编号才行上下层这样的全楼归并有个不方便的地方: 例如2根柱子A和B 从1~4完全相同的配筋 然后5层以后A截面变小了 B柱不变 就因为5层的不同 导致A、B两柱不能归并成同一个大样如果柱子只需要每层像梁那样归并 不用考虑上下层的关系 就非常方便了 大家一般都是怎么样归并柱子的

本帖最后由 深藏功与名 于 2014-3-1 20:40 编辑

框架柱到底是像梁一样每层归并就行 还是要上下层的同一位置的柱必须统一编号才行
上下层这样的全楼归并有个不方便的地方: 例如2根柱子A和B 从1~4完全相同的配筋 然后5层以后A截面变小了 B柱不变 就因为5层的不同 导致A、B两柱不能归并成同一个大样
如果柱子只需要每层像梁那样归并 不用考虑上下层的关系 就非常方便了
大家一般都是怎么样归并柱子的
免费打赏
zhujiahao106
2014年04月23日 15:16:53
22楼
上下层的编号应该统一~
回复
梦幻泡面
2014年06月04日 20:54:02
23楼
这个我也疑惑过,不过既然没有硬性要求,对于规整结构,上下统一编号还是比较容易的,对于有转换 错层 局部开洞不对称等结构,每层单独编号是比较好的,曾经一个6层楼全楼归并要40多种柱子,最后还是改层分层标注了
回复
孤城听雨
2014年06月04日 22:32:39
24楼
回复
梦就在
2014年06月21日 10:34:48
25楼
全楼同一个编号,方便施工
回复
fengxinziyouxiang
2014年06月22日 11:03:34
26楼
我也很疑惑,不会画竖向构件
回复
lrq13572034386
2014年10月27日 15:53:51
27楼
我们也是每层归并
回复
insomnia77
2014年10月28日 08:39:40
28楼

新人,学习学习,
回复
neo90
2015年03月25日 15:22:27
29楼
也有同样的疑惑,看来应该是可以钢筋层归并了
回复
awying
2015年04月21日 13:33:30
30楼
全楼同一个编号,方便施工
回复
hu231054702
2015年07月06日 13:03:05
31楼

看了大家的评论,感觉各有说辞,总之,安全第一
回复