关于框架柱的归并问题
深藏功与名
2014年02月23日 12:39:39
只看楼主

本帖最后由 深藏功与名 于 2014-3-1 20:40 编辑 框架柱到底是像梁一样每层归并就行 还是要上下层的同一位置的柱必须统一编号才行上下层这样的全楼归并有个不方便的地方: 例如2根柱子A和B 从1~4完全相同的配筋 然后5层以后A截面变小了 B柱不变 就因为5层的不同 导致A、B两柱不能归并成同一个大样如果柱子只需要每层像梁那样归并 不用考虑上下层的关系 就非常方便了 大家一般都是怎么样归并柱子的

本帖最后由 深藏功与名 于 2014-3-1 20:40 编辑

框架柱到底是像梁一样每层归并就行 还是要上下层的同一位置的柱必须统一编号才行
上下层这样的全楼归并有个不方便的地方: 例如2根柱子A和B 从1~4完全相同的配筋 然后5层以后A截面变小了 B柱不变 就因为5层的不同 导致A、B两柱不能归并成同一个大样
如果柱子只需要每层像梁那样归并 不用考虑上下层的关系 就非常方便了
大家一般都是怎么样归并柱子的
免费打赏
yinjing214
2014年02月28日 15:42:24
12楼
每层归并,没有上下层归并
回复
wyhhxsj
2014年03月01日 15:53:04
13楼
上下层的编号应该统一~
回复
深藏功与名
2014年03月01日 20:39:49
14楼
看见大家有2种意见 可能每个设计院的规定是不一样的 只要没有硬性规定 按自己的习惯就好了
回复
limin369
2014年03月02日 20:05:29
15楼
各家有各家习惯,都可以
回复
水上瞟
2014年03月03日 20:40:24
16楼
嗯,层数少我就上下统一编号,层数多久每层编号,没硬性规定的吧
回复
xxpzzw2006
2014年03月04日 10:46:30
17楼
在高烈度地区,柱每一层的配筋可能都不同,所以我们是每层归并,如果要施工方便,柱配筋出来后,上下层相差不多时,可以调成一样的。
回复
xxf111_
2014年04月02日 09:34:51
18楼
求大神指导
回复
西十一
2014年04月02日 14:34:12
19楼
:lol
回复
fya235
2014年04月10日 16:04:58
20楼
看了大家的评论,感觉各有说辞,总之,安全第一
回复
a583541588
2014年04月14日 20:58:06
21楼
拜读了 。。。。。。
回复