本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑
由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
4楼
有要求的,见《(CECS196-2006)建筑室内防水工程技术规程》,这个活是你们甲方拿去做了,那你就不用操心了
回复
5楼
必须做,要不然后期住户要是漏的话,你们太麻烦!!!
回复
6楼
楼主问的是在分包防水施工前,总包需不需要做防水,楼上几位搞错了吧?!
楼主所说的闭水试验,没有规定。
假如甲方要求做,另算钱就行!
回复
7楼
只有做完防水层之后才需要做闭水试验。
回复
8楼
diabloboy521 发表于 2014-2-22 08:03 楼主问的是在分包防水施工前,总包需不需要做防水,楼上几位搞错了吧?!楼主所说的闭水试验,没有规定。 …你说的没错····这个有这个方面的要求吗?甲方要求主体结构必须做到不漏水,要求全部进行闭水试验
回复
9楼
无间道 发表于 2014-2-22 08:08 只有做完防水层之后才需要做闭水试验。但是现在甲方要求结构就要做闭水试验···这个方面可以签证吗?还是有规定主体结构必须做到不漏水?然后我们安排人员进行闭水试验,没漏水费用甲方出?
回复
10楼
主体施工做什么闭水试验?乱弹琴,规范要求屋面、浴室、卫生间防水层是施工完毕后要做蓄水试验,厨房、阳台等应做泼水试验、检查排水坡向是否正确,有误积水?:)
回复
11楼
该做还是要做
回复
12楼
防水规范要求的只是在防水层完成以后,做24小时的蓄水试验, 但并没有要求主体结构的时候就要达到这个要求,所以既然甲方把这个抽回去了,那你们可以不做,要做就可以要求给费用。 但是一般来讲,我们说防水,其实防水层没什么作用的,要防水主要还是靠结构混凝土的防水(振捣密室),其他的什么防水卷材啊,砂浆啊都是不管用的,即便管用也只能管个1-2年。 所以这其实也是国家规范的一个误区了,都以为防水层真的可以堵住水的渗漏,所以在主体结构需要防水的房间并没有要求做到主体就可以防水(比如要求用抗渗混凝土之类的); 一般施工单位做的时候,如果防水也是他们的,他们一般会在防水前蓄水12个小时看看有没有渗漏的,有的话提前处理(注胶或再浇筑细石抗渗混凝土),再去施工防水。
回复
13楼
防水还没有做,做什么闭水试验啊。
瞎掰
回复