什么原因造成屋顶在保温上面的混凝土起壳、起沙
kanshuderen_00
2014年02月21日 15:29:10
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 22:57 编辑

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 22:57 编辑

IMG_20140221_092023.jpg IMG_20140221_092036.jpg
IMG_20140221_092045.jpg

IMG_20140221_092023.jpg


IMG_20140221_092036.jpg


IMG_20140221_092045.jpg

免费打赏
hz651495021
2014年02月24日 10:32:12
13楼
估计是砼配合比问题和面层压光问题
回复
doushengf
2014年02月24日 20:25:17
15楼
压光太迟,或撒水泥压翻了
回复
fjchum
2014年02月25日 09:54:54
16楼
从图片中初步判断应该是受冻了。
回复
木土土
2014年02月25日 09:59:59
17楼
受冻也会出现这样的问题呢,
回复
sunjr713
2014年02月25日 11:04:36
18楼
看着像受冻的迹象,主要是太薄,保温不良,极易受冻。
回复
志在四方美女
2014年02月25日 16:31:18
19楼
个人感觉是混凝土含泥量大而且最后压光有问题
回复
lizhi1223344
2014年02月25日 16:47:03
20楼
压光太迟,或撒水泥压翻了
回复
cm1813906891
2014年02月26日 15:59:15
21楼
估计是混泥土有问题或是受冻了!
回复
humujiaren
2014年02月26日 16:42:17
22楼
感觉是 受冻了
回复
chengtoucun
2014年02月27日 15:28:24
24楼
是不是离析太严重了,感觉上面基本看不到骨料嘛
回复