变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊
_尘世中的尘
2014年02月21日 11:28:59
只看楼主

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑 就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑

就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

QQ截图20140221112715.png

qwe8718876
2014年02月21日 13:29:07
13楼
所谓超瞬态应该就是次暂态!你讲的应该是次暂停电流,用于分析研究短路电流的吧。

超瞬态短路电流:有阻尼绕组的同步电机系统内三相突然短路时,在阻尼绕组起作用阶段所产生的短路电流。
回复
lw_hjf
2014年02月21日 13:29:53
14楼
短路电流个人觉得不用计算了吧,可以想象为无穷大,知道把设备破坏为止,一般考虑能承载多大短路电流,分断能力
回复
lw_hjf
2014年02月21日 13:30:27
15楼
这个帖子很好,期待标准答案
回复
_尘世中的尘
2014年02月21日 13:31:51
16楼
lw_hjf 发表于 2014-2-21 13:29 短路电流个人觉得不用计算了吧,可以想象为无穷大,知道把设备破坏为止,一般考虑能承载多大短路电流,分断 …高压不都要校验设备的动稳定 热稳定吗 当然了,和这个没关系
回复
sjh819
2014年02月21日 14:09:16
17楼
路过参与学习一下,新手。
回复
wboy8759
2014年02月21日 17:49:24
18楼
_尘世中的尘 发表于 2014-2-21 12:58 恩,一直在找变压器,发电机这个近端短路的没仔细看,要是按照无穷大电源算的话是怎么算的?算出低压侧的 …图中的短路电流计算值应该没有错。其中841A的超瞬变短路电流是指变压器低压侧出线端处短路时归算到高压侧的电流(用变压器的变比折算至高压侧),如果归算至低压侧为:0.841*10.5/0.4=22.1kA,其计算回路包含了变压器自身的短路阻抗和高压电源系统的超瞬变电抗的作用。至于高压电源系统的超瞬变电抗,应由供电局提供给用户的。(图中的11kA稳态短路电流,是指变压器高压侧端子处短路时的稳态短路电流,不包含变压器自身的短路阻抗作用。)用户端配电所变压器高压侧的电流速断保护,是配电变压器的主保护,其保护范围当然是包含了变压器低压侧的出线端。
回复
txl_1987823
2014年02月21日 18:07:32
19楼
向各位老大学习
回复
txl_1987823
2014年02月21日 18:08:47
20楼
高压不都要校验设备的动稳定 热稳定
回复
txl_1987823
2014年02月21日 18:09:20
21楼
高压都要校验设备的动稳定 热稳定
回复
txl_1987823
2014年02月21日 18:09:48
22楼

向各位老大学习
回复