变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊
_尘世中的尘
2014年02月21日 11:28:59
只看楼主

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑 就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑

就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

QQ截图20140221112715.png

wboy8759
2014年02月21日 12:15:29
2楼
变压器高压侧这个814A的超瞬变短路电流,是按照 非无穷大电源(“有限短路容量”或“近端短路”)系统来计算的。可用公式解析法计算,也可用查短路曲线法计算,关键是要用发电机的超瞬变参数计算。
这个相对于无穷大电源(或远端短路)系统的短路计算来说要麻烦些。你说的配三手册上有详细介绍哈。
回复
sl968754
2014年02月21日 12:33:38
3楼
路过参与学习,顶一下。
回复
电气交流
2014年02月21日 12:57:15
4楼
这个计算有错误,不用看了,楼主要表达什么问题?
如果是用来整定计算,对于这么大的变压器电量保护是速断和过流,
速断是应该要多过低压侧的最大短路电流。
回复
_尘世中的尘
2014年02月21日 12:58:52
5楼
wboy8759 发表于 2014-2-21 12:15 变压器高压侧这个814A的超瞬变短路电流,是按照非无穷大电源(“有限短路容量”或“近端短路”)系统来计算 …恩,一直在找变压器,发电机这个近端短路的没仔细看,要是按照无穷大电源算的话是怎么算的?算出低压侧的短路稳态电流然后再折算到高压侧吗?这中间要乘以什么系数呢
回复
_尘世中的尘
2014年02月21日 13:05:15
6楼
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-2-21 13:10 编辑 电气交流 发表于 2014-2-21 12:57 这个计算有错误,不用看了,楼主要表达什么问题?如果是用来整定计算,对于这么大的变压器电量保护是速断 …不是 这个是图集里面的 就是说电流互感器变比选的不对,但是这个电流这一点搞不清怎么计算的,而且也不明白为什么说变比错了
回复
ls457869
2014年02月21日 13:14:05
7楼
新人参加学习,期待高手解答。
回复
_尘世中的尘
2014年02月21日 13:24:20
9楼
阿訇 发表于 2014-2-21 13:21 厉害@@@@222什么厉害啊
回复
qq2880176784
2014年02月21日 13:24:47
10楼
厉害@@坐等答案~
回复
lw_hjf
2014年02月21日 13:27:33
11楼
新人参加学习,期待高手解答。
回复
lw_hjf
2014年02月21日 13:28:02
12楼
新人参加学习,期待高手解答。
回复

相关推荐

APP内打开