变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊
_尘世中的尘
2014年02月21日 11:28:59
只看楼主

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑 就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑

就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

QQ截图20140221112715.png

electricity
2014年02月21日 23:22:35
23楼
你们想的是不是太复杂了?这里哪有什么发电机,就是一个10KV的1000KVA变压器而已,然后系统容量相当于无穷大了。低压侧短路,折算到高压侧,如果是三相对称短路,直接变压器变比。如果是不对称,手册直接查表,算的话,标幺值那个方便,考虑变压器阻抗,电压用10KV。
回复
mr_chen188
2014年02月22日 00:01:25
24楼
路过看看学学
回复
wxdchgs
2014年02月22日 08:31:30
25楼
lw_hjf 发表于 2014-2-21 13:29 短路电流个人觉得不用计算了吧,可以想象为无穷大,知道把设备破坏为止,一般考虑能承载多大短路电流,分断 …“知道把设备破坏为止”应该是“直到”把设备破坏为止,而不是“知道”。
回复
wangyuhua917
2014年02月22日 10:16:56
26楼
路过学习了:):):):)
回复
_尘世中的尘
2014年02月22日 11:19:01
27楼
electricity 发表于 2014-2-21 23:22 你们想的是不是太复杂了?这里哪有什么发电机,就是一个10KV的1000KVA变压器而已,然后系统容量相当于无穷大 …可是我大概算了 他就不是这个结果啊
回复
txl_1987823
2014年02月22日 12:34:51
28楼
这个问题很考人,有深度
回复
gmj9608
2014年02月22日 15:07:25
29楼
参与学习,顶一下。
回复
_尘世中的尘
2014年02月25日 21:21:50
31楼
金子 发表于 2014-2-25 17:25 还蛮难回答的嗯 有点复杂 不过我已经不纠结着了
回复
chint2019
2014年02月26日 14:30:50
32楼
路过学习 顺便拿分
回复
六面兽
2014年02月26日 19:04:11
33楼
此电流需要供电局提供,因为前提是最大运行方式下,就是系统阻抗值最小的时候,只能供电局给提供!