ro药洗
lud-23
lud-23 Lv.3
2007年09月25日 19:15:50
来自于纯水系统
只看楼主

我公司有一套ro系统,电导只有十几,但压力已经14公斤左右,现在是酸碱洗都试过了,压力基本没动,有谁遇到过类似问题,请指教一下,不胜感激。

我公司有一套ro系统,电导只有十几,但压力已经14公斤左右,现在是酸碱洗都试过了,压力基本没动,
有谁遇到过类似问题,请指教一下,不胜感激。
kede-1
2007年09月26日 08:09:54
2楼
清洗不彻底,重新进行清洗.
回复
abc123re
2007年09月26日 09:51:04
3楼
那就拆开看看,到底是什么污染,不要上来就是酸洗碱洗,要搞清楚到底是什么污染,才好对症下药,要不然乱洗一通不但不会起作用,还有可能起反作用,
回复
guoqd
2007年09月26日 14:48:59
4楼
多大的设备,运行多长时间了,原水是什么水?
回复
lud-23
2007年09月26日 19:36:58
5楼
每小时产水25立方,两段三十支八英寸膜,运行一年多吧,原水自来水,经uf到ro。
回复
lud-23
2007年09月26日 19:37:09
6楼
每小时产水25立方,两段三十支八英寸膜,运行一年多吧,原水自来水,经uf到ro。
回复
htyq001
2007年09月27日 10:01:10
7楼
你说的压力到14KG了,那刚开始运行的时候是多少KG压力?如果是压力提高了,压差增加了没有?系统运行了多久?脱盐率有什么变化?水源为什么水源?有没有加药?需要你提供的东西还有很多,你把情况写明白才好。还有就是同样是用酸用碱洗,不注意方法和各方面控制效果差别很大。
回复
jhdwater
2007年09月27日 10:05:46
8楼
联系我,咱们共同探讨RO的清洗,13608427715程
回复
simmy123
2007年09月27日 10:38:25
9楼
我个人认为楼主应该把你RO前的流程包括加药都写的具体点,大家就能详细的研究一下了,清洗除非维护期限到了,不然做这个没什么用的,因为没找到源头的话,过不了多久肯定还会产生问题的。压力上去了肯定就是堵了,产水水质肯定那以保证了啊!!!!
回复
lud-23
2007年09月27日 19:56:39
10楼
流程:自来水-自来水箱-(加还原剂)-50u滤芯-UF-UF水箱—加阻垢剂—5u滤芯—RO
回复
lud-23
2007年09月28日 19:26:22
11楼
怎么没人回啦?
回复

相关推荐

APP内打开