谁知道这楼板裂缝成因?求大神指导
gx576108286
gx576108286 Lv.12
2014年02月20日 17:06:56
来自于建筑施工
只看楼主

年前浇筑的混凝土,年后拆模后发现板底出先大量水纹,而且严重裂缝部位还有白色钙析出。

年前浇筑的混凝土,年后拆模后发现板底出先大量水纹,而且严重裂缝部位还有白色钙析出。

QQ图片20140220170601.jpg


QQ图片20140220170608.jpg

xiaolinzi1287
2014年02月20日 17:31:50
2楼
什么季节浇筑的啊?是不是养护不到位的原因?
回复
mooncakes163
2014年02月20日 19:00:53
3楼
养护的不好,温度收缩裂缝,没事
回复
qidawai
2014年02月20日 19:33:45
4楼
应该是施工缝吧
回复
victory999
2014年02月20日 20:42:52
5楼
养护不周是主要方面,图中裂缝渗水基本成网格状,严重怀疑混凝土浇筑后即施工致楼面荷载过大
回复
无间道
2014年02月21日 06:49:52
6楼
振捣和养护不到位。
回复
diabloboy521
2014年02月21日 08:00:32
7楼
不仅仅是养护和振捣不到位!
楼板浇筑完成后上荷载过早过大,比如吊装钢管、扣件箱等等……
回复
王铜
2014年02月21日 08:14:59
8楼
养护不周是主要方面,图中裂缝渗水基本成网格状
回复
mony31
2014年02月21日 08:50:35
9楼
还有一种情况就是你这一层顶板的板面是收光的,我们这边做过实验,收光的板面和拉毛的板面在浇过水后完全是两种情况,收光的板面渗水较多,而拉毛的板面没有渗水情况。
回复
fjchum
2014年02月21日 09:19:23
12楼
浇筑砼期间天气温度很高,砼凝结后收缩变形形成的温度裂缝就这样,像乌龟壳一样的纹路。:)
回复
gx576108286
2014年02月21日 09:27:31
13楼
感谢诸位大神的分析,我在查一下当时的记录。谢谢大家
回复