谁知道这楼板裂缝成因?求大神指导
gx576108286
gx576108286 Lv.12
2014年02月20日 17:06:56
来自于建筑施工
只看楼主

年前浇筑的混凝土,年后拆模后发现板底出先大量水纹,而且严重裂缝部位还有白色钙析出。

年前浇筑的混凝土,年后拆模后发现板底出先大量水纹,而且严重裂缝部位还有白色钙析出。

QQ图片20140220170601.jpg


QQ图片20140220170608.jpg

免费打赏
唯快不破
2014年02月21日 11:16:21
14楼
养护的不好,温度收缩裂缝
回复
梦900621
2014年02月21日 14:13:08
15楼


施工缝是预留的,这个应该是养护不到位,引起的温度收缩裂缝
回复
fan657869473
2014年02月22日 10:00:40
16楼
养护的问题,过早的施加荷载,可能混凝土也有问题。这么严重的龟裂肯定影响强度。
回复
我本平凡
2014年02月22日 10:39:07
17楼
这个问题很普遍了,同求
回复
honterice
2014年02月22日 10:49:04
18楼
.1.钢筋绑扎不到位。2、线管排布太密。3,养护不到位。个人见解
回复
想海的鱼
2014年02月22日 10:54:05
19楼
我以前施工的时候出现过这样的问题,看图片明显是楼板的中间部位出现的裂缝,还是在板底, 个人无非就是两个原因:1.混凝土初凝后,你们开始在上面堆载了很多东西,过载出现的楼板变形造成裂缝。 2. 模板支架不均与沉降(是不是二层楼板开裂?一层地面支架时地面没有混凝土垫层?)或者是浇筑完2天内个别区域楼板有振动。
回复
ljue1107
2014年02月22日 15:12:02
20楼
长见识了,看看
回复
wanshuns
2014年02月22日 22:19:11
21楼
养护的不好,温度收缩裂缝,或加载过早
回复
daerzhihun
2014年02月23日 07:55:05
22楼
大学课本上说:双向板来说,若是承载力裂缝一般是在角部像中部延伸的斜裂缝。。这样的龟裂更多考虑施工环境与工艺,还请各位指正
回复
lq135357910
2014年02月23日 10:56:43
23楼
我们刚好遇到这个问题。。是楼板浇筑完,混凝土强度不够就马上施工造成