现在做一个小区配电设计项目,地下车库内设置8个配电室,均为1×630或1×800,基本就近供各栋21层高层及泵房换热站等负荷,一级负荷备用电源业主已经做好,不需考虑。 目前方案是引入一路10kV电源,经不带开关一进两出分支箱后各带4个配电室,配电室之间串接。 现在的问题是业主为节约成本,开关都采用负荷开关柜,并且还设想,将各配电室间串接的高压负荷开关柜换成不带开关的分支箱,只设置变压器出线的负荷开关柜。
现在做一个小区配电设计项目,地下车库内设置8个配电室,均为1×630或1×800,基本就近供各栋21层高层及泵房换热站等负荷,一级负荷备用电源业主已经做好,不需考虑。
目前方案是引入一路10kV电源,经不带开关一进两出分支箱后各带4个配电室,配电室之间串接。
现在的问题是业主为节约成本,开关都采用
负荷开关柜,并且还设想,将各配电室间串接的高压负荷开关柜换成
不带开关的分支箱,只设置变压器出线的负荷开关柜。
想请教各位高手,如此设计有什么问题,应该注意些什么?实际运行会产生哪些问题?
2楼
建议设开闭所,按正规的搞。
回复
3楼
同间楼上的,业主希望什么都不做是真好的。
回复
4楼
engineershao 发表于 2014-2-20 10:52 建议设开闭所,按正规的搞。正规是建开闭所,但考虑到总负荷不大,建设要求不高,采用的配电室间串接。但我觉得从实际运行角度各配电室内的高压进出线开关是不能省的
回复
5楼
这样一出现问题就是全区停电,运行成本高了
回复
6楼
“地下车库内设置8个配电室,均为1×630或1×800”,“引入一路10kV电源,经不带开关一进两出分支箱后各带4个配电室,配电室之间串接。”
“业主为节约成本,开关都采用负荷开关柜,并且还设想,将各配电室间串接的高压负荷开关柜换成不带开关的分支箱,只设置变压器出线的负荷开关柜。”
就是二路10KV线路(从高配出线)各带4台变压器,10KV上起隔离作用的开关也想省?
同上面一位朋友说的一样,只要有一点毛病,一起停4台变压器,毛病在哪都很难找!
一台负荷开关才多少钱,不要省,每一台变压器的前面装一台负荷开关,可以这样装:
1#开关带1#变和2#变,2#开关只带2#变;3#开关带3#和4#变,4#开关只带4#变。
回复
7楼
帮你顶一顶,10KV的没有接触过。
回复
8楼
连个进线开关都没有 供电局会允许吗?
回复
9楼
连个进线开关都没有 供电局会允许吗?:)
回复
10楼
上一级如果是业主自己的配电室(断路器保护)也可以这样做,不过负荷开关要加熔断器。
回复
11楼
:)不能带电拉隔离开关,负荷开关最好大电流时不要动作,都很可怕的。幸好还是柜装的!
回复