防火阀在操作中的常见问题
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2014年02月20日 10:03:48
来自于中央空调
只看楼主

1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。  在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。  2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善  依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。

1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。
  在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。
  2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善
  依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。
  3、管网气体救活体系无气动防火阀。
  GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必要装置气动防火阀,与消防操控设备联动。在单个工程中无此功用。
  4、送风与排烟合用风道时无长途操控
  有些修建地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时,咱们发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动,不能实现操控室的长途操控,平常,送风机作业,其 前端的截止阀呈敞开情况,一旦发作火灾时,需人到现场去封闭风机前的截止阀,这很不实践,直接影响排烟体系。因而,主张其截止阀添加长途操控功用。