请教几个设计使用年限为100年的风荷载取值问题
ywb611
ywb611 Lv.6
2014年02月20日 00:00:01
只看楼主

一、设计使用年限为100年的高层建筑,基本风压是按100年重现期取吗?若高度大于60米,还需要再乘以1.1吗?二、设计使用年限为100年的高层建筑,其围护结构的基本风压是按100年还是50年取?若高度大于60,还要再乘以1.1吗?三、关于兰定军的2013年应试技巧与题解中高层部分,例题7.1.9,在计算临界风速起始点高度时,基本风压为什么取100年的?谢谢各位高手了

一、设计使用年限为100年的高层建筑,基本风压是按100年重现期取吗?若高度大于60米,还需要再乘以1.1吗?
二、设计使用年限为100年的高层建筑,其围护结构的基本风压是按100年还是50年取?若高度大于60,还要再乘以1.1吗?
三、关于兰定军的2013年应试技巧与题解中高层部分,例题7.1.9,在计算临界风速起始点高度时,基本风压为什么取100年的?
谢谢各位高手了
免费打赏
helloadu
2014年08月27日 14:37:28
12楼
1取100年一遇的风压,高度大于60乘以1.1
2取50年一遇的风压,高度大于60不乘以1.1,不用考虑别的
回复
tourjours
2014年08月27日 16:12:50
13楼
目前规范建筑结构的设计基准期均为50年(桥梁等其他除外),如何考虑设计使用年限100年的设计呢,新荷载规范较旧规范做了修改,在3.2.3条,3.2.5条,增加了设计使用年限调整系数。可以通过这个系数考虑100年设计使用年限的增大效应。3.2.5条文解释里风荷载调整系数为1.105。高规里已不再强调对风荷载敏感的建筑采用100年一遇的风压。
承载力设计时高度超过100m,可按1.1倍基本风压进行承载力计算(位移指标计算不需要)。
综上所述,均采用基本风压(设计基准期50年),通过调整系数来考虑100年使用年限。特别重要的建筑通过重要性系数调整,敏感类建筑通过1.1被风压调整。
回复
tourjours
2014年08月27日 16:16:21
14楼
tourjours 发表于 2014-8-27 16:12 目前规范建筑结构的设计基准期均为50年(桥梁等其他除外),如何考虑设计使用年限100年的设计呢,新荷载规范 …勘误:“承载力设计时高度超过100m,可按1.1倍基本风压进行承载力计算(位移指标计算不需要)。”应为60m。笔误。
回复
ww_360
2014年08月28日 22:14:49
15楼
ywb611 发表于 2014-2-20 17:15 谢谢各位了,第一个问题我明白了,就是取100年的风压,高度大于60再乘1.1,但是第2个问题感觉荷载规范8.1.2 …对,围护结构的重要性偏低,无需用100年和1.1
回复
pangshaojia
2014年08月29日 00:05:45
16楼
ywb611 发表于 2014-2-20 17:15 谢谢各位了,第一个问题我明白了,就是取100年的风压,高度大于60再乘1.1,但是第2个问题感觉荷载规范8.1.2 …好像不是的。我记得高规上面有两个公式,第一个是无地震作用组合,第二个是地震作用组合。条文说明,无地震作用组合是取100年一遇,有地震作用组合时仍取50年一遇。希望大家再讨论
回复
civil01
2015年08月24日 16:26:42
17楼
virover零88 发表于 2014-8-26 10:58 我还是觉得设计使用年限100年的建筑 不大于60米时取100年风压,大于60米时取50年的1.1倍和100年风压的大值 …高规条文说明“本条的规定,对于设计使用年限50年和100年的高层建筑结构都是适用的”,即取100年一遇的风压,高度大于60再乘以1.1
回复
co1441762605780
2015年12月09日 15:25:31
18楼
新手就是来看看
回复
blessing
2015年12月28日 15:45:40
19楼
renata1983 发表于 2014-8-27 14:35 一、设计使用年限为100年的高层建筑,基本风压是按100年重现期取吗?若高度大于60米,还需要再乘以1.1吗? …关于这个,细看了规范,第1条理解和你一致.关于第二条“维护结构”理解,按照荷规3.2.5,是说重现期应按照设计使用年限;在8.1.2及条文说明,抠字眼的话说的是50年设计使用年限且敏感的建筑,维护结构可以不乘以1.1,而不是说对100年设计使用年限的也按50年重现期取值,我理解应为按照100年设计使用年限取风压.
回复
酱油牦牛
2016年08月06日 15:44:16
20楼

新手就是来看看
回复
dongfang12
2016年08月06日 18:22:56
21楼
高层,是用50年的,再乘以1.1
回复

相关推荐

APP内打开