上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(4)—水泵接合器的设置
上海彭老师
2014年02月19日 08:59:58
只看楼主

4、哪些消防系统需要设置水泵接合合器? (思考提示:可按如下思路进行回答) (1)水泵接合器的作用。 回答: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条条文解释的第4款规定: 为使消防人员到达火场后能及时出水,减少消防人员登高扑救、铺设水带的时间,方便向建筑内加压和供水,规定超过4层且设置室内消火栓的厂房(仓库)、高层厂房(仓库)及设置消防给水且层数超过5层的公共建筑应设置消防水泵接合器。

4、哪些消防系统需要设置水泵接合合器?
(思考提示:可按如下思路进行回答)
(1)水泵接合器的作用。
回答:
1《建筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2条文解释的第4规定:
为使消防人员到达火场后能及时出水,减少消防人员登高扑救、铺设水带的时间,方便向建筑内加压和供水,规定超过4层且设置室内消火栓的厂房(仓库)、高层厂房(仓库)及设置消防给水且层数超过5层的公共建筑应设置消防水泵接合器。
2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.4.5条文解释第一款规定:
水泵接合器的主要用途,是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。

3)总结(水泵接合器主要作用):
1使消防人员到达火场后能及时出水,减少消防人员登高扑救、铺设水带的时间,方便消防员直接通过水泵接合器向建筑内加压和供水;

2当室内消防水泵发生故障无法运行时,利用消防车从室外水源抽水,通过水泵接合器向室内消防给水管网提供灭火用水;

3当遇大火室内消防用水量不足时,利用消防车从室外消火栓或者其他室外消防水源抽水,通过水泵接合器向室内消防给水管网补充消防用水。
简言之:在事故状态下或者消防水量不足以扑灭火灾的时候,方便消防车利用水泵接合器向室内供水。
(2)哪些消防系统需要设置水泵接合器?
回答:
1《建筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2第五款规定:
高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.4.5条规定:
室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。
3)总结:
1》高层建筑(包括高层工业和高层民用建筑)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)和设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设置消防水泵接合器。
《2》其他自动喷水灭火系统:
水喷雾灭火系统需要设置水泵接合器、
自动消防水炮灭火系统是否需要设置水泵接合器存在争议,一般认为小水量的自动消防水炮需要设置水泵接合器,大水量的自动消防水炮可以不设置水泵接合器。考试的时候按照需要设置水泵接合器来考虑。

(3)水泵接合器的设置注意哪些问题(位置、数量等)?
1)水泵接合器数量:
1《建筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2条文解释第4规定:
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。若室内设有消火栓、自动喷水等灭火系统时,应按室内消防总用水量(即室内消防供水最大秒流量)计算。
每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定。
2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.4.5条文解释第二款规定:
消防水泵接合器的数量应根据室内消防用水量确定。每个水泵接合器的流量按10~15L/s确定。
《3》综上所述:
水泵接合器数量 = 室内消防用水量(L/S)/(10 ~15)


2)水泵接合器的位置:
1《建筑设计防火规范》GB50016-20068.4.25规定:
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
《建筑设计防火规范》GB50016-20068.4.2条文解释第4规定:
水泵接合器向室内管网输水的能力,水泵接合器与室内管网的连接点应尽量远离固定消防泵输水管与室内管网的连接点。
2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.4.5条规定:
水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)7.4.5条文解释第三款规定:
设置位置应考虑,连接消防车水泵的方便,即设置水泵接合器的地点:
1.设在室外。2.便于消防车使用。3.不妨碍交通。4.与建筑物外墙应有一定距离,目前规定离水源(室外消火栓或消防水池)不宜过远。5.水泵接合器间距要考虑停放消防车的位置和消防车转弯半径的需要。
3水泵接合器的位置总结:
1)水泵接合器的位置以方便消防车使用为最终目的,故不宜太多水泵接合器聚集在一起布置;
2)水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m;
3)水泵接合器与室内管网的连接点应尽量远离固定消防泵输水管与室内管网的连接点。

免费打赏
上海老倪
2014年02月19日 09:01:34
2楼
2014年备考战斗即将打响,把这几篇建给的总结再次拿出来,让各位考友热热身,祝大家早日进入状态!
回复
seasky529
2014年02月19日 13:05:05
3楼
支持啊!十分感谢!以后要好好学习啦!
回复
王农勤
2014年02月20日 14:16:40
4楼
对水泵接合器的分析还是比较全面的。
回复
汗滴
2014年02月25日 08:38:32
5楼
分析总结得很全年,感谢,希望能看到倪老师的更对精辟总结:'(