小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。
小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:
1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,
但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;
a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;
小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。
2、关于查表法
1)查表的表内风量数值系按开启宽×高=1.5m×2.1m 的双扇门为基础的计算值。如果采用其他尺寸的门应该如何去修正风量;
2)查表的当采用单扇门时,其风量宜按表列数值乘以0.75 确定,当有2 个或2 个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75 确定。这个出入口是如何定义呢,是指通往安全区域的出入口吗?
比如防烟楼梯是指通往室外的出口,合用前室是指从户内通往防烟楼梯间的通道口数量。
举例下面的户型,合用前室的计算的出入口是1,防烟楼梯间的出入口是2吗?
再举例下面的户型,合用前室的计算出入口是4,防烟楼梯间的出入口是1吗?
3、关于剪刀梯的风量分布
1)剪刀梯是有两个互不相通的楼梯,当一部楼梯的前室不送风,另一部是合用前室有正压送风,这样两部防烟楼梯的风量要求应该不一样,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,如果剪刀梯合用风井,风量应该如何布置。我看了很多项目是直接将两个计算风量加起来,但是我有疑问,两部防烟楼梯的风量要求不一样,这样如何保证楼梯间的风压。
2)如果剪刀梯的两部楼梯分开送风,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,但是我看了很多项目选用的风机风量都是一样,而且一般都是按照最大的那个楼梯风量选择,不知道这是什么原因;
麻烦帮忙解决下以上疑问,困扰很久了。
12楼
coldtea 发表于 2014-2-19 17:56 太感谢了,想请教下。如果用表格法计算出来的话,还要乘以1.1的系数吗?因为之前网上查过,说是表格法已 …是除以1.1```除和乘你分不出来?
回复
13楼
zc0801 发表于 2014-2-19 15:11 前室和楼梯间分别正压送风的话一般按60m3/(h*m2)算就行了吧这是走道和房间的排烟算法, 前室和楼梯间应分别独立设置加压送风。一个是排烟,一个是防烟,不要混淆。
回复
14楼
学习一下,:)
回复
15楼
我遇到的门一般是1.2X2.1 1.1X2.1的 关于楼主的问题我也不确定
希望有人能解答
回复
16楼
1.风速法计算的值基本比压差法大,但是风速法的计算参数取值区间太大,只能算出一个风量区间来校核风量范围,那个算出来的具体数值实际意义不大,所以实际都是查表选择的风量。
2.1对于门的面积只是采用风速法计算时有影响,对于查表规范没有说需要对门的大小进行修正,只是对于门的数量,单双扇有修正要求。
2.2这个出入口理解很简单,就是送风时,送风气流的方向。具体对于图1,剪刀梯每部楼梯各计入一扇单扇门,左侧合用前室计入一扇双扇门,右侧前室计入一扇双扇门;对于图2,两个防烟楼梯计入一扇单扇门,左边前室计入单扇户门和双扇门,右边合用前室计入三扇单扇户门。
3.送风的目的是为了保证楼梯间及前室有足够的压力,保证疏散安全及疏散门开启自如。因为编规范的是搞科研的,他们做的结果都是实验室结果,是理论值,跟实际工程还是有区别的。目前设计只能按照规范来,且施工单位的水平等种种不可预因素,只能靠后期余压阀来调节。实际验收检测的时,楼梯间和前室的余压值包括封口风量是很难达标的,这是不争的事实。所以不必要再纠缠这些问题。
回复
17楼
coldtea 发表于 2014-2-19 18:17 是民用建筑防火设计图说吗?或者请问有电子档吗有啊,论坛里也好,用众智软件下载也好,都很方便
回复
18楼
gtbilly 发表于 2014-2-20 12:55 1.风速法计算的值基本比压差法大,但是风速法的计算参数取值区间太大,只能算出一个风量区间来校核风量范围 …太感谢了,经过兄弟的答复,我自己总结如下:1、一般算出来,风速法大于压差法,所以一般就对风速法和查表法按照大的选择;2、查表法不必对门的尺寸进行修正,但是应该对门的数量修正。门的定义应该为加压风的走向进过的门,图2的合用前室应该计入3个入户门和1个双开门;3、剪刀梯的问题还是有疑问,不知道有其他看法不?4、另外新的一问题,从风速法或查表法计算出来的风量,是否需要再有1.1的余量。
回复
19楼
设计的依据手册、规范及条文,后期还需要配合施工及调试
回复
20楼
感谢楼主分享这么优秀的资料
回复
21楼
你说的那个余量,实际是风道的漏风系数。这个在实际施工项目中完全取决了施工单位的施工质量。但是从我们设计角度来说,可以考虑也可以不考虑。