小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。
小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:
1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,
但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;
a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;
小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。
2、关于查表法
1)查表的表内风量数值系按开启宽×高=1.5m×2.1m 的双扇门为基础的计算值。如果采用其他尺寸的门应该如何去修正风量;
2)查表的当采用单扇门时,其风量宜按表列数值乘以0.75 确定,当有2 个或2 个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75 确定。这个出入口是如何定义呢,是指通往安全区域的出入口吗?
比如防烟楼梯是指通往室外的出口,合用前室是指从户内通往防烟楼梯间的通道口数量。
举例下面的户型,合用前室的计算的出入口是1,防烟楼梯间的出入口是2吗?
再举例下面的户型,合用前室的计算出入口是4,防烟楼梯间的出入口是1吗?
3、关于剪刀梯的风量分布
1)剪刀梯是有两个互不相通的楼梯,当一部楼梯的前室不送风,另一部是合用前室有正压送风,这样两部防烟楼梯的风量要求应该不一样,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,如果剪刀梯合用风井,风量应该如何布置。我看了很多项目是直接将两个计算风量加起来,但是我有疑问,两部防烟楼梯的风量要求不一样,这样如何保证楼梯间的风压。
2)如果剪刀梯的两部楼梯分开送风,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,但是我看了很多项目选用的风机风量都是一样,而且一般都是按照最大的那个楼梯风量选择,不知道这是什么原因;
麻烦帮忙解决下以上疑问,困扰很久了。
2楼
下面将分条为楼主解答,回答得不好请指出,谢谢:
1、无论是a或b,只要是选取规范给出的范围内的,都是没有错的。当然选取的数值不同得到的结果自然是不同的,但都是没有错的。比如我们设计院就是按最小送风量来算的,a取1.0,b取0.1.
2、(1)、对于本人来说,遇到的门大都是1.5*2.1或者是1.6*2.0,我猜想大概门一般都是这个尺寸,所以就不用多考虑这个问题。
(2)、这里所指的门,是包括所有的门,无论是通向哪里。
对于举例一:合用前室为一个双扇门和一个单扇门,即为2个门,不过由于有单扇门,所以可以乘以1.5来计算。防烟楼梯间为两个单扇门,折合为一个双扇门,所以可直接取用表中的数值。
3、(1)、两个楼梯间的风量的确是不同的,不过可以直接把风量相加作为合用风井的风量,此时可采用调节阀调节,从而满足不同楼梯间的需求。
(2)、如果两者相差不大,可直接取用风量大的风机风量,因为在实际选型中,风机的风量需要在所需送风量的基础上乘以一个系数。同时,选取同型号的风机方便采购。
如有错漏,敬请指出批评,谢谢。
回复
3楼
还是土木在线给力啊,问了马上有人答复。
感谢楼上的兄弟帮忙答复,但是我有几个问题再问下:
1、我自己的理解也是这样的;
2、我们很多项目的楼梯间的门是1.0x2.2M的单扇门,防烟楼梯间都是1.2x2.2的双扇门,这样查表法是不是一定要修正门的尺寸和数量;因为我们泉州的项目,门的尺寸和数量按照规范有修正,但是消防审核的时候,他们只核对表格内的风量,说你设计的风量比表格少,要我们重新设计,我们这边的设计院说,门的数量可以不修正,尺寸是要修正。不知道大家都是怎么设计的。
之前一个师傅跟我说过,合用前室通往楼梯间的门是不算门的,不知道对不。对于案例二的楼梯间的门是算几个呢?是计算通往一层和屋面的两个门吗?;
3、剪刀梯间是不互通的,我看了很多项目的剪刀梯合用管道井和风机,但是并没有设置调节阀,不知道是不是因为大家都这么做,也就这么做了。
回复
4楼
前室和楼梯间分别正压送风的话一般按60m3/(h*m2)算就行了吧
回复
5楼
zc0801 发表于 2014-2-19 15:11 前室和楼梯间分别正压送风的话一般按60m3/(h*m2)算就行了吧这个数值是哪边的计算方法?
回复
6楼
isufeng 发表于 2014-2-18 18:21 下面将分条为楼主解答,回答得不好请指出,谢谢:1、无论是a或b,只要是选取规范给出的范围内的,都是没有 …设计院的计算都是有一定的富余量的,建议计算结果除以1.1,呵呵!
回复
7楼
coldtea 发表于 2014-2-19 15:32 这个数值是哪边的计算方法?额。。。一开始没仔细看,以为是排烟呢,搞错了。。。设计院很多是按建规表9.3.2选的
回复
8楼
你可以参照《建筑防火设计图说》的例题来算。
回复
9楼
wfl1980514 发表于 2014-2-19 15:54 设计院的计算都是有一定的富余量的,建议计算结果除以1.1,呵呵!太感谢了,想请教下。如果用表格法计算出来的话,还要乘以1.1的系数吗?因为之前网上查过,说是表格法已经有预留量了,不用再乘以1.1
回复
10楼
isufeng 发表于 2014-2-18 18:21 下面将分条为楼主解答,回答得不好请指出,谢谢:1、无论是a或b,只要是选取规范给出的范围内的,都是没有 …还是土木在线给力啊,问了马上有人答复。感谢楼上的兄弟帮忙答复,但是我有几个问题再问下:1、我自己的理解也是这样的;2、我们很多项目的楼梯间的门是1.0x2.2M的单扇门,防烟楼梯间都是1.2x2.2的双扇门,这样查表法是不是一定要修正门的尺寸和数量;因为我们泉州的项目,门的尺寸和数量按照规范有修正,但是消防审核的时候,他们只核对表格内的风量,说你设计的风量比表格少,要我们重新设计,我们这边的设计院说,门的数量可以不修正,尺寸是要修正。不知道大家都是怎么设计的。 之前一个师傅跟我说过,合用前室通往楼梯间的门是不算门的,不知道对不。对于案例二的楼梯间的门是算几个呢?是计算通往一层和屋面的两个门吗?;3、剪刀梯间是不互通的,我看了很多项目的剪刀梯合用管道井和风机,但是并没有设置调节阀,不知道是不是因为大家都这么做,也就这么做了
回复
11楼
wangnongqin2013 发表于 2014-2-19 17:39 你可以参照《建筑防火设计图说》的例题来算。是民用建筑防火设计图说吗?或者请问有电子档吗
回复