人防地下室底板的人防荷载怎么输入?
l39478444
l39478444 Lv.2
2007年09月25日 15:54:57
来自于PKPM
只看楼主

请做过人防的指点,人防地下室的底板人防荷载做用是向上的,那么是不是将底板的人防荷载改为负值就可以了!万分感激!

请做过人防的指点,人防地下室的底板人防荷载做用是向上的,那么是不是将底板的人防荷载改为负值就可以了!万分感激!
免费打赏
hrbpkf
2008年03月26日 23:50:36
2楼
你是用PKPM算吗?改为负值可以。但是这个值要考虑以下两个问题:
1.应该按恒载输入,否则PKPM会进行不利组合,使内力大大增加。
2.应将动荷载除以1.2,因为此荷载分项系数为1.0。
回复