关于无吊顶下喷头问题
hef637
hef637 Lv.5
2014年02月18日 10:31:18
只看楼主

请问:没有吊顶的走廊必须设置上喷吗?是不是在满足溅水盘与于顶板的距离后可以设置下喷无吊顶呢?

请问:没有吊顶的走廊必须设置上喷吗?是不是在满足溅水盘与于顶板的距离后可以设置下喷无吊顶呢?

IMG_3157.JPG

免费打赏
灬天蝎乄
2014年02月18日 13:31:46
2楼
无吊顶应设置直立式喷头,若要改下喷,须在每个喷头处增加集热罩
目测这个工程貌似是临时消防验收安装,后期还会有改造吧,就这么灰头土脸的交工。。。
回复
伯大哥
2014年02月18日 14:13:44
3楼
应该使用上喷喷头,这样安全保护喷头不被碰撞。如果你这样做是否能保证规范要求:
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001
(2005年版)
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
回复
nmg15354852385
2014年02月23日 22:55:39
4楼
下喷头需加设集热罩
回复
lsl7250651
2014年02月24日 15:40:57
5楼
..........................
回复
jack926
2014年02月24日 16:26:01
6楼
向帮助我们进步的同志表示敬意
回复
云飘飘
2014年02月25日 07:15:37
7楼
应该采用上喷,除非投入使用前有吊顶
回复
fengzhixiao010
2014年02月25日 09:00:27
8楼

应该采用上喷,除非投入使用前有吊顶
回复
xiaogongr
2014年02月25日 10:01:25
9楼
这样能够验收吗,如果局部加集热罩是允许的
回复
低调人生
2014年02月25日 16:03:16
10楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2014-2-18 13:31 无吊顶应设置直立式喷头,若要改下喷,须在每个喷头处增加集热罩目测这个工程貌似是临时消防验收安装,后 …观点与此类同。但一般消防要求是设置上喷,如当地消防要求设置下喷,则须加集热板或集热罩。
回复
water_1786
2014年02月27日 16:58:20
11楼
我们这就根本不允许加集热罩。要满足溅水盘到顶板的距离要求!
回复