一幢房子能不能局部做独立基础,局部做桩基础的?
inmyidea
inmyidea Lv.10
2014年02月15日 22:47:40
只看楼主

现在我手里有一个三层车间,钢筋混凝土结构,轴力较大,独立基础的持力层承载力220kPa,但是局部场地有淤泥,我能不能有淤泥的地方做桩基础,其余地方做独立基础的? 如果能,需要注意些什么呢? 望前辈赐教!

现在我手里有一个三层车间,钢筋 混凝土结构,轴力较大,独立基础的持力层承载力220kPa,但是局部场地有淤泥,我能不能有淤泥的地方做桩基础,其余地方做独立基础的? 如果能,需要注意些什么呢?
望前辈赐教!
免费打赏
inmyidea
2014年02月17日 13:28:53
12楼
jessejieqian 发表于 2014-2-17 13:00 还是尽量下管桩吧 地基处理换填不能超过3m 灌注桩土层变化不均匀 侧摩阻力不同 端承桩是最好的选择 在天津这 …谢谢你的建议!看来还是不要做独基+桩基形式了。
回复
jb19851022
2014年02月17日 15:36:02
13楼
可以做梁式基础
回复
iwjh
2014年02月17日 15:53:29
14楼
《抗规》3.3.4讲解很清楚:不宜采用天然基础+桩基础;如果一定要做,需要验算沉降差,并采取加强措施
回复
woshisb007
2014年02月17日 15:59:06
15楼
我也在想理论计算的沉降到底与实际符不符合。万一以后沉降不均导致开裂,真是得不偿失啊!
回复
子陌
2014年02月17日 17:25:02
16楼
inmyidea 发表于 2014-2-17 10:47 “规范明确一个结构单元内是不能采用两种基础形式的”这个规定在规范哪一条有的?我翻不到么!规范不熟。。 …规范上没有说不能 只是说不宜 要做的话要采取相应的措施—-抗规3.3.4
回复

相关推荐

APP内打开