北京房山京东玉石 空调工程图片
mazhiguang
mazhiguang Lv.3
2014年02月15日 11:12:08
只看楼主

北京房山京东玉石 空调工程图片,采用低温风冷热泵机组,请大家参考

IMG_20131121_131715.jpg IMG_20131121_131826.jpg IMG_20131121_131905.jpg IMG_20131121_141637.jpg IMG_20131121_142836.jpg IMG_20131121_142844.jpg IMG_20131121_142932.jpg北京房山京东玉石 空调工程图片,采用低温风冷热泵机组,请大家参考 IMG_20131115_093050.jpg IMG_20131115_093100.jpg IMG_20131115_093225.jpg IMG_20131115_093237.jpg IMG_20131115_093244.jpg IMG_20131115_095140.jpg IMG_20131115_095157.jpg IMG_20131115_095206.jpg IMG_20131115_095323.jpg IMG_20131115_095410.jpg IMG_20131115_095716.jpg IMG_20131115_095720.jpg IMG_20131115_095951.jpg IMG_20131115_100051.jpg IMG_20131115_110123.jpg IMG_20131115_113607_1.jpg

IMG_20131115_093050.jpg


IMG_20131115_093100.jpg


IMG_20131115_093225.jpg


IMG_20131115_093237.jpg


IMG_20131115_093244.jpg


IMG_20131115_095140.jpg


IMG_20131115_095157.jpg


IMG_20131115_095206.jpg


IMG_20131115_095323.jpg


IMG_20131115_095410.jpg


IMG_20131115_095716.jpg


IMG_20131115_095720.jpg


IMG_20131115_095951.jpg


IMG_20131115_100051.jpg


IMG_20131115_110123.jpg


IMG_20131115_113607_1.jpg


IMG_20131121_131715.jpg


IMG_20131121_131826.jpg


IMG_20131121_131905.jpg


IMG_20131121_141637.jpg


IMG_20131121_142836.jpg


IMG_20131121_142844.jpg


IMG_20131121_142932.jpg

免费打赏
chengguangqi
2014年02月15日 12:37:35
2楼
看的不错,学习了:)
回复
宝贝佳林
2014年02月16日 09:51:32
3楼
精品工程 施工很规范 观感漂亮
保温精美 管道走向布置合理。
回复
toumingweixiao000
2014年02月17日 11:28:39
4楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2014-2-17 11:30 编辑

绿色那个,仔细看了一下,是辅助电加热器,但红色那个就看不明白了,是稳压罐吗?接这个罐的细的镀锌钢管安装垂直度可没有好好控制哦
编号142932的照片,最右边的一段吊空的水平管没有支架,建议增设一个支架,以减少两个弯头焊缝上半圆弧的拉应力。这段水平管离墙壁的距离应该不太远,做个墙上生根的支架应该还是有可能的。
编号095157的照片,消防管从风管上方用门形弯翻越,由于被风管遮挡,不知道那一小截水平短管有没有吊架。如果没有话,应该要加一个的,我们做管道工程,应该尽可能想办法减少各种接口的附加应力,从而增大系统的严密性和可靠性。
回复
d39321
2014年02月21日 17:10:48
5楼
学习中
回复
lihe56221
2014年02月22日 17:19:23
6楼
看的不错,学习了
回复
a13509925546
2014年03月01日 17:54:59
7楼
红色的那个是什么滴??求指教。。。
回复
lianggong118
2014年03月03日 10:28:51
8楼
整体工程做的不错,值得学习下,保温外面为啥不做铝皮防护呢
回复
林中空气
2014年03月05日 08:48:04
9楼
红色那个应该是气压罐吧!!!!
回复
dubo910
2014年04月05日 20:17:26
10楼
风机盘管出风是拉软管吧,我个人认为风机盘管出风口做一个大小头,比较省材料,而且要是拉软管的话,效果会比较好;还有风机盘管好像没有做回风箱,应该是标高还没有定下来吧,水泵的进水管上的泄水阀,应该加一节管,直接排到机房的排水沟里,像现场这样做,以后泄水时你的人在哪里站,还有如果泄水阀管不严,时不时的漏水,我估计你那个水管的支架会腐烂的很快........个人的一点小的见解!!!!
回复
随榆而安
2014年09月10日 10:32:00
11楼
拍的很不错
回复

相关推荐

APP内打开