10kV PT柜避雷器的接线问题
lybeny
lybeny Lv.7
2014年02月13日 22:53:40
只看楼主

有个项目,2路10kv进线,2计量,2PT,PT柜设计为熔断器、PT、避雷器共用手车,现厂家生产为熔断器、PT在手车上,避雷器直接接母线,这样有很大的安全隐患,电力部门也禁止这样安装。拟将避雷器放手车,但据厂家反映,由于尺寸受限,无法熔断器、PT、避雷器共用手车,我咨询多家设计单位均认为可以共手车,如果不能共用手车,可否按下列2种方安调整:1、将避雷器置于手车,改为熔断器+避雷器手车,电压互感器固定安装于电缆室,因为PT柜有计量柜至PT柜的竖直母线,手车拉出后,避雷器、互感器均不带电,母线(水平、竖直)带电,不知从检修和安全上是否可行;

有个项目,2路10kv进线,2计量,2PT,PT柜设计为熔断器、PT、避雷器共用手车,现厂家生产为熔断器、PT在手车上,避雷器直接接母线,这样有很大的安全隐患,电力部门也禁止这样安装。拟将避雷器放手车,但据厂家反映,由于尺寸受限,无法熔断器、PT、避雷器共用手车,我咨询多家设计单位均认为可以共手车,如果不能共用手车,可否按下列2种方安调整:
1、将避雷器置于手车,改为熔断器+避雷器手车,电压互感器固定安装于电缆室,因为PT柜有计量柜至PT柜的竖直母线,手车拉出后,避雷器、互感器均不带电,母线(水平、竖直)带电,不知从检修和安全上是否可行;
2、增加避雷器手车,PT柜2个手车,会增加费用,同时避雷器手车拉出后,柜后母线至避雷器的连接线仍然带电,个人不倾向该方案。

如果抛开避雷器PT共用尺寸不够的话,共用手车是最优选择。另外有没有可能将现有PT手车改造或更换手车,使其能放下PT,避雷器,熔断器。

写了这么多,非常希望有经验的指教一下,先谢谢了。。。
免费打赏
这次可以了
2014年02月19日 15:44:20
13楼
xuerong1996 发表于 2014-2-18 09:32 现在都是一个手车了,加高手车,绝对可以的这种最好的
回复
jianzhudianqic
2014年02月23日 06:08:06
14楼
平时就是一个柜子
回复