由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!
由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧! |
2楼
没一道工序质量是整个质量的基础和保证
回复
3楼
功夫不负有心人。
回复
4楼
问题还真不少啊。看来施工管理是得加强,质量意识急需提高。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2014-2-12 09:22 问题还真不少啊。看来施工管理是得加强,质量意识急需提高。还有很多图片,这是我们组以前同事拍的,如果这个系列反应好的话,我就继续做下去,先等几天,看下大家是否需要。
回复
6楼
对门式架支撑后怕着呢 。。。。
诶 现场问题都是人为的 ,,,
管工地 就是管人。。。、
回复
7楼
混凝土漏桨、烂根,蜂窝麻面;满堂架钢管有压弯的,剪力墙柱拉钩好像不对,跟梁拉钩绑得一样;卫生间吊模拆早了,
回复
8楼
xxzgq2387289 发表于 2014-2-15 21:48 混凝土漏桨、烂根,蜂窝麻面;满堂架钢管有压弯的,剪力墙柱拉钩好像不对,跟梁拉钩绑得一样;卫生间吊模拆 …不错,嘻嘻。。。。。
回复
9楼
第一个电渣压力焊接不到位 焊渣未对准钢筋轴中线 上部钢筋歪斜
回复
10楼
第二个不能用弯折破损钢管做模板支撑 并且上部未做旋托 极易涨模 留下安全隐患 第二到第四张混凝土骨料级配不到位 混凝土产生离析 面上裸石裸露严重 第七张箍筋边未完全包住柱边钢筋(必须重新绑扎箍筋) 第十张混凝土反坎必须敲掉重做
回复
11楼
砼蜂窝麻面,漏浆,箍筋间距过大,模板支撑不能落在悬挑板上,氧气和乙炔瓶不能倒放在地,且靠的太近。
回复