10KV避雷器烧毁
wanghongxia1983
2014年02月11日 17:43:20
只看楼主

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
免费打赏
lj5726
2014年03月04日 10:09:12
64楼
kobe8899 发表于 2014-2-11 23:16 HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,你这个10KV系统长期运行电压为10KV,这样避雷器不是一直处于过电 …长期过电压也不会产生这么大的危险,因为避雷器耐压很高,这一定不是过电压的问题

成套电器设计

HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,正常情况下是可以长期运行在10KV系统的,因为10KV系统相电压是5.77KV。只有单相接地时候,另两相电压才会升高到线电压。这时候避雷器就可能热崩溃,造成对地两相短路。

回复
hxjun1991
2014年03月04日 11:09:47
65楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
宽窄云雨
2014年03月04日 18:45:21
66楼
谢谢楼主分享
回复
zhangxiaoyu95228
2014年03月05日 16:45:56
67楼
wangyuhua917 发表于 2014-2-24 09:12 恩,同意楼上的观点,不见得是避雷器的原因同意楼上的楼上的观点,发照片
回复
desparado
2014年03月06日 09:26:47
68楼
教训啊,看着都害怕
回复
tujunt10
2014年07月31日 10:55:33
69楼
ccc___ 发表于 2014-2-12 14:42 看上去有二根高压电缆接在上面,且二根电缆都烧了,“10KV避雷器烧毁”是哪位专家给出的结论?图片中二 …我觉得还是绝缘问题,不是避雷器问题。现在的保护整定值管理很差,乱来的很多。有综保的话必须查查事件记录,但不知道这个是不是负荷开关-熔断器组合电器呢?
回复
啊勇
2014年08月08日 15:34:07
70楼
质量质量!!
回复