HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
第一,中性点不接地系统避雷器应采用HY5WZ17/45型
第二,烧毁原因可能通流容量不够
回复
57楼
柜底的电缆头没做好,相间短路。
回复
58楼
zljsyc 发表于 2014-2-23 08:50 第一,中性点不接地系统避雷器应采用HY5WZ17/45型第二,烧毁原因可能通流容量不够专业啊 兄弟
回复
59楼
wboy8759 发表于 2014-2-11 18:23 始作俑者不见得是避雷器。投运之前各主要部件及系统做过试验木?负荷开关触头接触不良、高压熔断器接触不良 …恩,同意楼上的观点,不见得是避雷器的原因
回复
60楼
同意tsbaotong的见解
回复
61楼
事故需要专案现场分析,但作为值班员就更是需要严格按照规程去做了,此等事故是危及现场人员生命!
回复
62楼
高压元器件 一定要大厂的,小厂的多得不得了,有些资质都没有。
回复
63楼
短路,引起。好多原因。
回复