10KV避雷器烧毁
wanghongxia1983
2014年02月11日 17:43:20
只看楼主

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
免费打赏
mr_bank
2014年02月22日 17:58:01
54楼
电缆头故障,必须的
回复
oy1101679878
2014年02月22日 20:32:22
55楼
惨不忍睹!!!
回复
zljsyc
2014年02月23日 08:50:20
56楼
第一,中性点不接地系统避雷器应采用HY5WZ17/45型
第二,烧毁原因可能通流容量不够
回复
happy2127
2014年02月23日 20:52:13
57楼
柜底的电缆头没做好,相间短路。
回复
mr_chen188
2014年02月24日 00:28:09
58楼
zljsyc 发表于 2014-2-23 08:50 第一,中性点不接地系统避雷器应采用HY5WZ17/45型第二,烧毁原因可能通流容量不够专业啊 兄弟
回复
wangyuhua917
2014年02月24日 09:12:40
59楼
wboy8759 发表于 2014-2-11 18:23 始作俑者不见得是避雷器。投运之前各主要部件及系统做过试验木?负荷开关触头接触不良、高压熔断器接触不良 …恩,同意楼上的观点,不见得是避雷器的原因
回复
liu583829685
2014年02月24日 11:08:16
60楼
同意tsbaotong的见解
回复
ccj8989
2014年02月27日 08:01:18
61楼
事故需要专案现场分析,但作为值班员就更是需要严格按照规程去做了,此等事故是危及现场人员生命!
回复
何武
2014年02月27日 21:59:19
62楼
高压元器件 一定要大厂的,小厂的多得不得了,有些资质都没有。
回复
csdlh
2014年03月03日 09:39:40
63楼
短路,引起。好多原因。
回复