关于10kV高压柜进线开关问题
px2368719
px2368719 Lv.5
2014年02月11日 10:50:55
只看楼主

在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?新手求指教。谢谢大家。另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢

在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?
新手求指教。谢谢大家。

另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2014年02月11日 14:58:51
12楼
楼上分析的很有道理
回复
px2368719
2014年02月11日 15:30:09
13楼
huanglongmiao 发表于 2014-2-11 14:58 看来你接触的主要是终端供电,或者是终端环网供电,这类变压器一般都在800kVA以下,所以多用的是环网柜,一 …有道理,现在做的箱变一般都是500kVA和315kVA的,这个开关是绝对够用的。现在一般的小的箱变和配电室的低压柜都用环网柜,但是有一个问题,我看到高压出线用的是负荷开关组合电器,也用的是630A,这个是不是就不是很妥了?而且还有一点,在高压出线用负荷开关组合电器时,高压熔断器的大小一般为变压器容量的10%,这个是怎么来的? 请指教,谢谢
回复
px2368719
2014年02月11日 15:31:03
14楼
lingxuct 发表于 2014-2-11 14:43 普通回路电流都不会超过630A,为了互换性,考虑都用630A;普通10KV断路器都在1250A,也是为了互换性,但 …有道理,现在做的箱变一般都是500kVA和315kVA的,这个开关是绝对够用的。现在一般的小的箱变和配电室的低压柜都用环网柜,但是有一个问题,我看到高压出线用的是负荷开关组合电器,也用的是630A,这个是不是就不是很妥了?而且还有一点,在高压出线用负荷开关组合电器时,高压熔断器的大小一般为变压器容量的10%,这个是怎么来的? 请指教,谢谢
回复
lingxuct
2014年02月11日 16:01:36
15楼
变压器容量——S,额定电压10KV,额定电流I=S/(1.732X10)=SX1/17.32=0.0577S

选2倍不到一点的电流,就变成:熔丝电流I=0.1S了。
回复
tmzx_hwy
2014年02月11日 16:07:39
16楼
路过,学习学习
回复
px2368719
2014年02月11日 20:42:40
17楼
lingxuct 发表于 2014-2-11 16:01 变压器容量——S,额定电压10KV,额定电流I=S/(1.732X10)=SX1/17.32=0.0577S选2倍不到一点的电流,就变 …谢谢区管啊!以后有问题还得麻烦您你:lol
回复
zsphn6666
2014年02月25日 11:11:33
18楼
10KV变电所现在都用1250A。
回复
shitor
2015年08月06日 19:28:38
19楼
630A的开关,高压进线电缆载流量够吗?
回复
kk_weilianggang
2015年08月09日 03:54:27
20楼
shitor 发表于 2015-8-6 19:28 630A的开关,高压进线电缆载流量够吗?你以为线路是用开关来保护啊?开关只是起到分合的作用而已。
回复
dw198812
2015年08月09日 07:46:27
21楼
一般民用的电源取自供电局环网柜或架空下火,电流都不是很大,630足够,1250以上的一般都是大型设施或工业设施用电才会用到
回复