问一个关于医院排水的问题,四楼的病房有卫生间,三楼的病房无卫生间,立管立在四楼的卫生间,2楼和5楼都比较好排,但是规范要求不能再病房放立管,请问能不能给立管做个管道井规避掉这条规定。
问一个关于医院排水的问题,四楼的病房有卫生间,三楼的病房无卫生间,立管立在四楼的卫生间,2楼和5楼都比较好排,但是规范要求不能再病房放立管,请问能不能给立管做个管道井规避掉这条规定。
2楼
请问楼主病房不能设立管的规范是那条?像你现在的工程,如果立管不在病房里走的话,就需在二层走道吊顶内走转换横管,但靠走道那里有根主梁,卫生间做沉箱的话,高度会低过主梁吗?那就可能要在梁上预留孔。或者像你说的做管井,把门开到走道就可以了,或者简单一点做包管,在走道留检查口。
回复
3楼
你这个问题群里说过了,病房里不能走是建水规范2003年版和现在民用建筑设计通则(2005)里的规定。而现在2009年版的建水规范里没有对病房作规定,也就是取消掉了,按规范规矩一般执行新的规定,2009年的建水规范比2005年的民用建筑设计通则新。所以建议你按群里的那个给你说法设计。
回复
4楼
可是在病房里设排水管很别扭的感觉, 哗哗的对病人的休息影响啊、
回复
5楼
谢谢分享
回复
6楼
zx8315 发表于 2014-2-19 15:50 可是在病房里设排水管很别扭的感觉, 哗哗的对病人的休息影响啊、有静音排水管的呀
回复
7楼
我是路过学习的
回复
8楼
我做过一个医院,实在没办法了,也是在病房里把排水立管做隐蔽处理的。
回复
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-21 15:16 有静音排水管的呀哦 还真不知道、、
回复
10楼
路过学习。。。
回复
11楼
彻底分清“底层排水”的概念
回复