前言 近年来,中国的基础设施发展迅速,医院的建筑结构相继出现。通过对近年来医院结构的分析,认为问题是普遍存在的。通过对20家大、特大医院给排水专业咨询、设计和管理的调查,发现了一些亟待解决的常见问题。本文将以佛山市南海医院新院项目为例,从专业技术角度分析大型医院建筑的给排水专业设计方案。 项目简介 项目工地位于佛山市南海区石山镇、小塘桂丹路与三环路交界处,位于珠江三大干流之一的北江岸边。建筑面积35万㎡,建设内容包括门诊楼、行政办公楼、医技楼、住院楼A、住院楼B、VIP病房楼、感染楼、食堂及相应配套功能设施、2层地下室为地下停车库、人防设备用房、部分医疗功能。工程完成后,将成为集医疗、科研、教学、预防保健为一体的现代化综合性医院。长期发展规划为2000张床位以上。
前言
近年来,中国的基础设施发展迅速,医院的建筑结构相继出现。通过对近年来医院结构的分析,认为问题是普遍存在的。通过对20家大、特大医院给排水专业咨询、设计和管理的调查,发现了一些亟待解决的常见问题。本文将以佛山市南海医院新院项目为例,从专业技术角度分析大型医院建筑的给排水专业设计方案。
项目简介
项目工地位于佛山市南海区石山镇、小塘桂丹路与三环路交界处,位于珠江三大干流之一的北江岸边。建筑面积35万㎡,建设内容包括门诊楼、行政办公楼、医技楼、住院楼A、住院楼B、VIP病房楼、感染楼、食堂及相应配套功能设施、2层地下室为地下停车库、人防设备用房、部分医疗功能。工程完成后,将成为集医疗、科研、教学、预防保健为一体的现代化综合性医院。长期发展规划为2000张床位以上。
1。各部门用水独立计量
随着医院管理的逐步规范化和节水习惯的形成,在设计初期,医院基本上要求给排水设计人员为各科室设置独立的水表。在实际设计中,有两点需要设计者特别注意:第一,由于医疗技术的要求,往往在同一地区设立不同的部门,多个部门。
常见的公厕等情况,造成部门水界难以分辨的困难。例如,设计了南海人民医院门诊的三楼设计。生殖中心、妇产科、神经外科均安排在同一区域。四个部门共用两个公厕和一口水井,使部门的功能与布局难以区分。
为了便于设计,设计人员只在四个部门设置了一套计量水表。本设计虽然节省了管道,但在后期运行中,由于运行成本评估不明确,各部门之间存在隐患,需要进行整改。这就要求设计师要对工艺流程了如指掌,并加强与医院使用方的沟通交流,力求满足“有几个科室就设几个水表,公用卫生间独立水表”的原则,图1是某综合医院(1500床)的门诊医技楼给水系统水表设置原理图,供参考。
▲图1
二是住院楼病房给(热)水的计量。近年来,由于考虑到照明和通风,现代综合医院住院部的设计往往采用单一走廊单元的布局(见图2)。
▲图2
该布局也用于南海市人民医院新医院的医院大楼。由于布局的对齐,左右是统一的。为了节省管道,设计人员将供水系统设计为上下厕所的公共立管和支管的水表(图3)。
▲图3
我认为这种系统不适合医院住院楼。一方面,每个水点都配有水表。由于水表测量周期短,会增加医院的运营成本。另一方面,水表设置在马桶的供水支管上,当仪表读数时,需要通过病房进入浴室,给医院管理带来不便。
因此,笔者建议住院楼也应严格执行各医疗科室独立计量的要求。供水系统在每一层上使用一个主提升管和一个水平主管来逐层供水(参见图4)。该系统通过供水横管具有许多优点,以分离每层的病房。它首先解决了不同楼层不同功能引起的管道翻转问题。其次,它减少了上层和下层之间的影响,这极大地方便了医院的后期管理和维护。它为医院保留发展提供了良好的基础;三是便于供水计量统计。
▲图4
一般来说,每个部门和病房的供水管道都应采用单独的水表测量。各部门独立核算是医院供水设计的新要求。系统形式虽然会适当增加管道成本,但会实施二次核算。之后,鼓励各部门形成节约用水的习惯,使医院成为真正的绿色医院是非常有益的。
2地漏设置的问题
地漏及其存水弯是有害空气传染室内的第一道突破口,2003年“SARS”的爆发已经证明了这一点。我曾经在2010年与佛山的一家医院合作,调查诊所内是否存在污染空气。当我到达现场时,我发现医院的洗手盆配件都配有地漏。经过调查,漏气密封迅速干涸,地板排水。带有附属公共厕所的公共厕所被排出,有害气体来自厕所的粪便排出口。
我们知道胚芽的繁殖是水和养分,污水系统中的环境是细菌的最佳培养基,一旦污水管与室内的空气相通,就会产生后果。当时立即作出了改正计划:紧急关闭了所有漏水的地方,并建立了一个单独的系统来排空房间。
最后,改革的效果是令人满意的,避免了卫生和防疫部门的流行病检查,现在我认为它仍在心悸。可以看出,在第一家医院设计中,如何合理设置地板渗漏和蓄水弯道是预防交叉感染的首要任务。对此,综合医院设计规范对此也作了明确的强制要求,如:“地漏宜采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,存水弯水封高度不得小于50mm,且不得大于100mm”“护士站室、诊室和医生办公室等地面不易产生水流的场所不宜设置地漏”。
根据近年来许多医院(包括南海人民医院新医院项目)的情况,规定的要求得到了有效实施,但仍存在一些问题,主要有两点:
首先,解决了地漏设置位置的问题。医院设计经常表明,对于需要设置地漏的位置没有相应的设置,这给后来的医院管理和使用带来了不便。在这方面,笔者根据近期的经验,总结了一些需要设置地漏、地漏的特殊医疗用房,并简要介绍了房间功能,以便于读者理解和参考。(详见表1)
▲表1
其次,地漏疏水阀不使用洗手盆的排水管将水密封到地漏。虽然这一规范是一项建议性规定,但它考虑到了医院漏水和干燥的严重后果,漏水的水封特别容易干燥,特别是在北部的干燥天气条件下。(注:我曾经做过试验,在西安市某装有暖气的卫生间,100mm地漏水封不用半天就蒸发破坏了。)此外,医院的洗脸盆布局非常广泛,基本上在地漏5米以内,有洗脸盆。利用排水池对地漏进行封补是可行和有效的。因此,我强烈建议用洗脸盆排水系统密封所有地板泄漏。(具体做法见图5)
▲图5
3排水堵塞的问题
医院排水管堵塞是最常见的操作和维护问题。一般情况下,医院在运作及运作一年内都会出现排水管挤塞的情况。我分析,原因有二:一是医院属于人流复杂的公共建筑,来医院就诊的人群水化水平、卫生习惯参差不齐,造成堵塞的物件千奇百怪:有婴儿纸尿裤、成人卫生巾、可乐罐、钱包等等;二是由于医院功能布局复杂,用水点分散,排水管的转折较多(尤其在医技楼各层和住院楼底层),弯头数量的增减同时也会增减排水堵塞几率。
由于土地的限制,南海市人民医院新建医院项目的设计采用托盘式设计,即门诊、医疗技术、住院、后勤均共用地下室。所有排水干管均敷设在地下室屋顶上,出口管通过侧墙与室外相连。因为医院里有很多有价值的设备,而且基本上没有关闭时间,一旦排水管道需要清理和维护,就会给医院带来很大的不便。
因此,笔者建议设计师在设计时应充分考虑到厕所的实际使用情况,从便于管理的角度出发,对排水系统进行合理的设计,特别要注意两点:
(一)排水系统应分为多重汇流排流通道至一楼,以及手术室、中央供应室、牙科诊所、检验部、病理科和其他特别重要的科有独立的排水系统。确保该地区其他地区的医疗和家庭排水设施在管道被堵塞、清理或清理后仍可安全使用。
(2)所有排水系统的横管管径宜根据计算值放大1-2级,接大便器排水的排水横管管径不宜小于DN150。
4洁具的选择
医院用户的复杂性决定了卫生洁具的多样性。南海人民医院新医院项目选择要求基本满足了公共建筑的节水要求,但有些细节没有考虑医院的特殊用途要求。在这里,根据以往与医院后勤管理人员的沟通,我总结了一些医院特定的卫生洁具选择要求如下:
(1)马桶冲洗开关选择水箱的顶盖。由于医院的用户经常更换它,建议不要选择侧旋钮和侧压冲洗开关。
(2)选用小便器后,采用排水方式,地板式和下部排水小便器不方便清洁卫生,容易造成卫生角落和滋生细菌。
(3)所有病房的下蹲盘须设有较低的手柄,而下蹲盘须选择有较深冲洗槽及无外溅挡板的产品,以防止病人从污水中跳闸及溅出污水;我协助医院办理了一起医疗诉讼,是因为医院病房使用了带有防溅挡板的蹲盘,病人在使用中绊倒造成继发性伤害。我们暂时不讨论诉讼的结果,但作为一个设计师,我们应该充分考虑用户的实际情况,确保设计和选择没有错误。
(4)所有洗脸盆水栓塞均应采用拉杆式,这一要求主要是为了预防细菌,医院洗手是去除细菌的重要手段,洗脸盆也成为细菌集中的区域,使用拉杆式可以有效地避免人员因洗手而与细菌接触,避免交叉感染。由于医院市场洗脸盆存在各种形式的水栓塞,设计人员应明确图纸要求,以防采购中出现错误和遗漏。
上述建议和改进方案得到了医院的支持,设计方进行了合作和实施。医疗工艺的发展快速,医疗设备日新月异,医院的管理也是在不断的进步与改善,而且不同的医院之间的管理也是有所差异的,设计师在开展设计前,其是在设计大型、超大型医院时,除了满足规范的基本要求外,要与医院进行深入的沟通与交流,力求做到方便管理,节能环保、低碳绿色,能够尽可能满足人们不断提