今天,我们将讨论医院内外其他排水系统的设计,以及排水技术的发展和问题。 室内排水系统和附件 除了前面提到的特殊排水系统外,还可以根据规格设计室内排水系统。经常设计医院管道和排水系统的工程师经常忽略以下问题: 首先,医院排水管道的设计略大于计算值。通常需要扩大1号。由于医院人员复杂,用水频率高,下水道堵塞的概率比其他类型的建筑要高得多。按常规设计设计的排水系统将给医院带来大量的疏浚和维护工作量。
今天,我们将讨论医院内外其他排水系统的设计,以及排水技术的发展和问题。
室内排水系统和附件
除了前面提到的特殊排水系统外,还可以根据规格设计室内排水系统。经常设计医院管道和排水系统的工程师经常忽略以下问题:
首先,医院排水管道的设计略大于计算值。通常需要扩大1号。由于医院人员复杂,用水频率高,下水道堵塞的概率比其他类型的建筑要高得多。按常规设计设计的排水系统将给医院带来大量的疏浚和维护工作量。
其次,不是所有的供水点都应设置在渗漏附近,通常不形成的水流面积应设置得少,清洁区域不允许设置渗漏,季节性排水场所可设计密封渗漏,并尽可能设计独立的排水管道。不能使用自成一体的水封,应采用直通水封,形成水封。
三是医院科室多,功能要求不同。净化手术室、清洁仓库、放射科检查室、厨房加工室、电器室及床头等许多地方不准通过排水管道。这需要与其他专业人员协调,调整卫生洁具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感区域。
第四,医院的地下空间通常布置医疗部门和辅助工作室,核医学实验室也位于地下室、厨房、食堂等。也经常位于地下室。因此,在地下室污水的排水中,应尽可能使用密闭的泵站。厨房含油废水应单独处理污水室和油隔离设备,否则很难消除异味(不能过分依赖通风系统)。使用收集井可以考虑不产生气味的废水。
第五,由于不允许医院污水再循环,室内污水通常以组合方式排放。如果有特殊要求,立管是单独设置的。废物和废物会浪费管道,导致系统过于复杂,降低排水效率。因此,在设计之前,您应该与部门的工作人员沟通,了解水质,然后合理设计管道。
雨水排放与医疗功能没有密切关系。对于屋面雨水,建筑物高层采用重力排水,大型裙房多采用虹吸排水,下沉内庭院设置集水井和排水泵进行室外排水。然而,随着绿色医院设计规范的颁布和国家倡导建设海绵城市,医院场地应控制雨水径流,有条件的场地应循环利用雨水。场地面积、降水量、蒸发量、入渗量综合评价,可回收雨水总量计算,经济合理条件下雨水回用设施设计。在小场地或降水量较小的地区,应结合施工专业进行径流控制。控制场地降水入渗,结合透水路面、沉降绿地、雨水花园等措施,补充地下水,减少灌溉用水量。
(雨水收集系统简介)
室外排水构筑物及污水处理站
收集室内污水,将其排放到室外污水检测井。房间内的专用排水进入消毒池、中和池、冷却池、衰变池、油分离器等待处理结构,处理后流入室外污水管网,其他污水进入化粪池,最后进入污水处理站。消毒罐的消毒方法若要用次氯酸钠消毒,必须考虑余氯量对污水处理过程的影响,过量的氯含量会影响生化处理过程,是否根据管道长度和余氯量来设置脱氯池。化粪池的容量大于一般公共建筑的容量。设置的污水停留时间一般为24~36小时,大排量废水可视为不进入化粪池,如洗衣房、中央供应室、厨房等,以减少化粪池的数量。化粪池应加装钢筋混凝土,以减少渗漏,提高使用寿命。
污水处理站的设计需要考虑以下因素:处理水量,排放指标,处理过程和现场条件。综合医院污水处理站处理后的水量根据病床数量进行综合验证,一般为0.8~1m3 /床,考虑到长期发展预留容量,根据计算结果将该数据放大10-20%总医院污水量实际运行污水量为0.5-0.7m3 /床。
排放指标应根据当地环保部门的要求或参照环评报告的要求确定。其原则是直接或间接向地表水体和海域排放污水,执行排放标准,并在码头正常运行的城镇二级污水处理厂的下水道排放污水,执行预处理标准。
在这个小型污水处理设施中,医院有两种常见的处理方法:接触氧化法和mbr法。接触氧化过程为格栅→调节池→水解酸化池→接触氧化池→第二沉池→接触消毒池→排放。生物接触氧化过程一般采用陶瓷填料作为生物载体,曝气设备提供氧气。这一优点是反应充分,产生的污泥量小。缺点是小生物膜的流失会造成略高的浊度。
MBR是活性污泥法和膜过滤相结合的组合工艺。生物膜系统的运行大大提高了活性污泥系统的污泥浓度,活性污泥浓度在6000~10000 mg/L之间,是传统活性污泥浓度2000~4000 mg/L的2~4倍,大大提高了活性污泥系统的处理能力。
(过滤网)
(MBR工作过程)
采用膜系统直接分离活性污泥系统中的污泥和水,与传统工艺相比,节省了沉淀系统和深层过滤系统,节约了土地,出水水质高,可达到回水标准,添加量减少了70%。但该工艺也存在初始投资高、运行功耗略高于传统工艺的缺点。MBR工艺出水浊度小,适合紫外线消毒。由于出水水质好,投加量小,可使用硫酸氢单钾消毒,使用方便,不影响环境。
(MBR平膜应用工程实例)
排水技术的发展及问题
传统排水设备的完善和自动化是必然趋势。闭式污水泵站和一体化隔油处理设备逐步普及。真空排水系统在处理医院地下室大型排水点、人防区上部排水、大面积实验室和实验室排水等方面具有很大的优势,已在一些医院工程中得到应用。然而,由于成本、产品成熟度等原因,要在合适的地方得到广泛的应用还有很长的路要走。
与供水和消防相比,一般医院建筑排水设计是一个非常繁琐的设计内容。由于医院建设周期长,部分工程变化频繁,到完工时,系统的合理性被低估。医院在排水系统中的投资份额微不足道,导致建筑单位注意不足,往往更换设备和管道,以节省少量投资。然而,由于其使用频率高,往往给医院带来了非常大量的维护,因此有必要增加关注。
申明:文章转自网络,如有侵权请联系删除