如题,求指教。业主要求不加高压进线柜。符合规范要求么。变压器为室内干式1600KVA。

如题,求指教。业主要求不加高压进线柜。符合规范要求么。变压器为室内干式1600KVA。
免费打赏
dianqipanli
2014年02月11日 04:40:44
2楼
不符合《10KV及以下变电所设计规范》及《民用建筑电气设计规范》的要求。
并且,如此也不能保证用电安全和方便、可靠运行操作。
当地供电部门也不可能允许。
回复
cdleeyb
2014年02月12日 11:44:35
3楼
想两路直接接一台变压器?
回复
dqzdhyl
2014年02月13日 10:01:03
4楼
不允许啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lwh19881014
2014年02月17日 13:25:38
5楼
那你至少少在做个双电源切换柜 这是最少的
回复
lingxuct
2014年02月18日 15:48:40
6楼
专线,一条电缆一头接变压器,另一头接在开关柜的出线(CT)下,电缆长度在300米以内,可以直接接互变压器的高压套管上。

二条电缆(在变压器上过渡)接临时用电(时间在3个月以内),也是允许的。
回复
lsc19590714
2014年02月19日 10:24:51
7楼
懂不懂啊?谁这样胆肥啊?供电也不允许!