变压器进出线的截面选择 依据 计算负荷来选取,还是依据变压器额定电流的1.05倍电流 来选取电缆?很迷茫,是否有规范规定?
变压器进出线的截面选择 依据 计算负荷来选取,还是依据变压器额定电流的1.05倍电流 来选取电缆?
很迷茫,是否有规范规定?
2楼
电缆(线路)只有按“长期”稳定的“平均电流”来选择规格大小的,主要考虑的是散热和线路运行温度,在环境上考虑机械强度和电压等级(绝缘性能)。
与变压器相关时,变压器也有电流的规定,结合起来考虑就可以了。(因为变压器不是决定电流大小的因素,电流大小是由负载引起的!)
回复
3楼
我们这里是按照供电局要求配置的
回复
4楼
基本是自己根据满负荷算的,然后按照载流量来选择
回复
5楼
变压器的高压侧进线电缆,和上级的供电系统有关。不能按照变压器的额定载流量来选,而是要根据系统短路的热稳定确定的。有最小截面积的要求。
低压出线电缆,要根据最大负荷来确定。把可能增加的或预留部分要考虑进去,如果后期间隔时间比较长,电缆的投资很大,可以只先做本次部分。
回复
6楼
回复
7楼
学习一下!!!!
回复
8楼
版主师傅说的对,我选择低压侧的铜排也是按照实际使用环境和变压器额定电流以及总的计算负荷综合考虑到的。高压侧电缆与我无关,不会选择!:lol
回复
9楼
一般而言,进线要做热稳校验,出线满足载流量要求即可;
回复
10楼
学习一下!!!!
回复
11楼
:o:o:o:o:o:o:o
回复