请教:当地下车库坡道口建筑不设防火卷帘时设置的喷淋需要加密吗?

请教:当地下车库坡道口建筑不设防火卷帘时设置的喷淋需要加密吗?
免费打赏
youwei_hi
2007年09月25日 15:32:56
2楼
直通室外的坡道处为什么要设置防火卷帘?
回复
寒冬
2007年09月27日 10:37:26
3楼
没有这个必要吧!@!
回复
ah-wangjun
2007年09月27日 14:51:52
4楼
车库规范:
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。
回复
ah-wangjun
2007年09月27日 15:03:11
5楼
至于加密,有这个说法吗?
回复
yexinyou
2007年09月27日 17:38:36
6楼
就是喷头布置的时候密点,间距基本上都是2.4m到2.6m,因为必须满足规范不能小于2.4M
回复
zgboy
2007年10月04日 17:32:19
7楼
是啊,为了节省造价,通常都这样做,省钱啊 .
回复
visevesa
2007年10月09日 13:49:12
8楼
我们常以坡道的出入口设防火卷帘将停车区隔开。
主要是 坡道不太好设.且防火卷帘较容易,加密措施已不用.
回复
马由
2007年10月09日 16:30:54
9楼
出入口设置防火卷帘,坡道可不设自喷,否则要设。
楼上说的是,与其坡道设自喷,倒不如做防火卷帘,又不是很麻烦造价也不贵。