投切空载变压器涌流抑制的问题
boeing_s
boeing_s Lv.12
2014年02月09日 08:36:21
来自于变压器
只看楼主

最近现在有两台变压器,空载投入是高压侧经常会短路保护动作但是一旦投入后运行正常,变压器电试参数都正常,高压电缆也打过耐压,觉得可能是合闸涌流的关系,这个怎么解决呢

最近现在有两台变压器,空载投入是高压侧经常会短路保护动作
但是一旦投入后运行正常,变压器电试参数都正常,高压电缆也打过耐压,觉得可能是合闸涌流的关系,这个怎么解决呢
免费打赏
tanyafan
2014年02月09日 10:25:36
2楼
变压器励磁涌流原因。百度文库里有抑制方法
回复
boeing_s
2014年02月09日 12:55:34
3楼
刚去现场看了看,估计不是涌流问题,综保上显示动作电流都32A了。。。。。。瞬动设定才2A
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年02月09日 13:50:33
4楼
肯定是合闸涌流的问题 你这个瞬动电流整定的太低了 怎么也得按变压器额定电流的8倍吧
回复
boeing_s
2014年02月10日 08:20:44
5楼
综保上是二次电流了