我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。