发电机与配电系统的连接
luxuesong_78
2007年09月25日 09:33:03
只看楼主

我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。

我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?
另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。

1190683981239.JPG

免费打赏
yuhuoqing
2007年09月26日 10:38:53
2楼
应该分开接地
回复
lxt9607
2007年09月26日 13:33:21
3楼
我认为只要接地阻值满足要求,是可以共用接地的。零线连接应该没有问题。
回复
robin000
2007年09月26日 16:41:41
4楼
这个争论挺大的呀,有单独接地的,也有共用的.我一直是共用的