变压器容量比1:5,大家认为可以短时间并列吗?
加菲猫
加菲猫 Lv.12
2014年01月28日 08:43:31
只看楼主

变压器容量比1:5,大家认为可以短时间并列吗?有并列过的先例吗?祝大家在新春佳节身体健康、万事如意、合家欢乐、马到成功................


变压器容量比1:5,大家认为可以短时间并列吗?
有并列过的先例吗?
祝大家在新春佳节身体健康、万事如意、合家欢乐、马到成功................
免费打赏
lingxuct
2014年01月28日 08:55:04
2楼
容量大小差很多时,最要紧的数据是阻抗电压%要相等,一般相等也会有偏差,需要计算,控制负荷的最大值,不让任何一台变压器过载是主要目的。
回复
pluliang
2014年01月28日 09:21:13
3楼
版主分析的很对,但我觉得有些时候不要靠计算就下结论,因为变压器运行时的负荷是变化的,很可能计算可以运行但由于负荷的变化而导致小变压器过负荷。
规定不允许的事情不要做,出现问题就麻烦了,可能会成为职业生涯的遗憾。
如果容量比超过1:5并列没有多大意义,何必冒这个险!
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年01月28日 10:26:58
4楼
1:5比书上写的要大 建议你三思 我做的从来都是2台一样的变压器。。。
回复
rk5707
2014年01月28日 12:01:55
5楼
这个计算量不仅大而且准确度不高。因为现场情况很复杂。我们的计算都是大概值,无限接近实际值。

别冒险。。。:):):):):)
回复
lingxuct
2014年01月28日 13:16:34
6楼
我出个计算题吧:

一台2000KVA变压器,阻抗电压为4.5%,一台400KVA变压器,阻抗电压为5.0%,最多带多大负荷(电流)时其中一台正好满负荷。

当低压侧电压下降4.5%时正好满足大变压器的额定电流,也就是满负荷;
而小变压器还有0.5%的电压,而小变压器全负荷时下降5.0%的电压表,就是还缺0.5%/5.0%=10%的额定电流没带足。

400的额定电流I为577A,还有58A电流不能带。

总电流I=2400/(0.4*1.732)=3464A 3464-58=3406 (A)
回复
lingxuct
2014年01月28日 13:19:47
7楼
上面计算题如果阻抗大小换一下,电流就差多了!

2000KVA变压器的额定电流为2887A,10%的电流就有289A!

总电流只能带3464-289=3175A 了。
回复
sjg9876
2014年01月29日 10:59:46
8楼
我看书上写的是1:3还有变压器并列的3个条件符合就可以啦。
回复

相关推荐

APP内打开