ENR-FNR型发电机中性点接地电阻柜技术参数推荐表(大中型发电机中性点技术参数参考表) 发电机容量 (MW) 100 125 200(300) 600
ENR-FNR型发电机中性点接地电阻柜技术参数推荐表(大中型发电机中性点技术参数参考表)
发电机容量
(MW)
|
100
|
125
|
200(300)
|
600
|
1000
|
||||
发电机额定电压
(kV)
|
10.5
|
13.8
|
15.75
|
18
|
20
|
20
|
24
|
24
|
27
|
预计回路单相接地
最大电容电流(A)
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
||||
接地变压器一次侧
电压(kV)
|
(10.5)
10.5/厂3
|
(13.8)
13.8/厂3
|
(15.75)
15.75/厂3
|
(18)
18/厂3
|
(20)
20/厂3
|
(20)
20/厂3
|
(24)
24/厂3
|
(24)
24/厂3
|
(27)
27/厂3
|
接地变压器二次侧
电压(kV)
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
||||
接地变压器额定
容量(kVA)
|
30
|
30
|
50
|
50
|
63
|
||||
二次侧电阻值(Ω)
|
(0.35)
1.0
|
(0.3)
0.8
|
(0.2)
0.5
|
(0.18)
0.4
|
(0.15)
0.3
|
||||
接地保护抽取电压
(kV)
|
(0.173)
0.1
|
(0.173)
0.1
|
(0.173)
0.1
|
(0.173)
0.1
|
(0.173)
0.1
|