一个2层的框架结构,体型为35x88, 建筑不宜设缝,不设缝结构上可行么?有没有哪位大侠做过类似的工程,虚心求教中^_^,另外后浇带加膨胀加强带的做法能解决问题么?
一个2层的框架结构,体型为35x88, 建筑不宜设缝,不设缝结构上可行么?有没有哪位大侠做过类似的工程,虚心求教中^_^,另外后浇带加膨胀加强带的做法能解决问题么?
22楼
88m最好能设缝
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
可以设后浇带 !计算温度作用,再就是加强板钢筋的构造!最好双层双向配筋!
回复
25楼
设置后浇带 不能代替伸缩缝 88米超过规范限值有些多了
回复
26楼
可以de
只要加强抵抗温度应力的配筋加大下
有疑问可以做个温度应力计算复查下配筋就是
回复
27楼
看业主的意思拉,一定 不让设,构造措施全上去,增加的预算告诉业主,看他怎么定拉
回复
28楼
如果不设缝,那也只有设置后浇带了,然后后浇带两侧的各一跨做加强措施。。。
88m确实有点长了,按着安徽的住宅防病准则来看,超过40m的住宅就让你加后浇带了。。。
当然,LZ的这个建筑应该不是住宅。。。
PS:安徽的这个住宅防病准则貌似是基于江苏的编制的。所以,江苏应该也有这个。。。
回复
29楼
顶起来!学习学习了!
回复
30楼
120米不设缝的我都见过,关键是处理措施了!
回复
31楼
温度肯定要计算了,再就是设后浇带。板双层双向配筋了!
回复