超长框架结构不设缝
孩子她爹
2014年01月24日 11:30:52
只看楼主

一个2层的框架结构,体型为35x88, 建筑不宜设缝,不设缝结构上可行么?有没有哪位大侠做过类似的工程,虚心求教中^_^,另外后浇带加膨胀加强带的做法能解决问题么?

一个2层的框架结构,体型为35x88, 建筑不宜设缝,不设缝结构上可行么?有没有哪位大侠做过类似的工程,虚心求教中^_^,另外后浇带加膨胀加强带的做法能解决问题么?
免费打赏
yyy023yyy
2014年01月24日 16:38:06
12楼
学习了,,,支持下。。。。。。。。。
回复
杰克
2014年01月24日 16:47:52
13楼
采用补偿收缩混凝土看一看
回复
苦逼青年
2014年01月24日 16:52:49
14楼
设置后浇带就可以了吧
回复
fslizuyi
2014年01月24日 17:27:19
15楼
抗震没问题的话可以设后浇带
回复
猪脑袋
2014年01月24日 23:32:20
16楼
可以解决去
回复
无间道
2014年01月25日 07:37:12
17楼
后浇带不是万能的,它只是技术措施之一。
回复
co-23
2014年01月26日 11:11:07
18楼
学习一哈了,跨度大不大呀
回复
pinbo_hsm
2014年01月26日 11:28:10
19楼
后浇带主要解决施工阶段的混凝土收缩和差异沉降问题,难以消除建筑使用阶段的温度应力,膨胀加强带可以减轻部分不利影响,但你别指望能解决,还是设缝吧
回复
scljc2010
2014年02月02日 13:18:33
20楼
也有一样疑问,要不要设缝
回复
miaotian001
2014年02月02日 19:58:23
21楼
88X35m还是设缝好。