湿陷性地基未做处理怎么补救
lshengz3717
2014年01月23日 11:10:27
只看楼主

各位大侠,碰到一工程,3层框架售楼处,设计为灰土换填后的湿陷性地基为持力层,湿陷性黄土湿陷等级为1级,湿陷起始压力为120Kpa,地基承载力fak=140kpa,灰土换填后承载力为180Kpa. 现场施工时没有进行灰土换填,直接按原设计做的基础施工,现已浇筑完二层顶。请问大侠,现在还有什么补救措施吗?

各位大侠,碰到一工程,3层框架售楼处,设计为灰土换填后的湿陷性地基为持力层,湿陷性黄土湿陷等级为1级,湿陷起始压力为120Kpa,地基承载力fak=140kpa,灰土换填后承载力为180Kpa. 现场施工时没有进行灰土换填,直接按原设计做的基础施工,现已浇筑完二层顶。请问大侠,现在还有什么补救措施吗?
免费打赏
cadxzhou
2014年01月24日 09:08:50
2楼
房屋四周排水坡的宽度做到2.5m以上,地沟做防水地沟,避免出现任何漏水的可能,或许可以不必拆除返工。
回复
ruguoni
2014年01月24日 09:53:13
3楼
湿陷等级为1级,属于轻微湿陷。没事的,不做处理问题也不大。上次做过一个内蒙的项目,业主自己把灰土取消了,说当地都是自己取消的。
如果有条件的话,土里的砖墙与室外接触的地方抹防水砂浆。室外基坑回填的时候,选用粘性土或者透水性较差的土。
回复
mkvedsvuyi
2014年01月25日 00:11:41
4楼
也可控制起始压力。
回复
co-23
2014年01月26日 11:17:33
5楼
长见识,学习了
回复
liujiayan109
2016年05月10日 17:10:38
6楼
谢谢 学习了!