我在做一个工程,是湿陷性黄土地区的,因为本人没做过类似的工程,不知道这些地区的给水和排水管埋地时是怎么处理的。

我在做一个工程,是湿陷性黄土地区的,因为本人没做过类似的工程,不知道这些地区的给水和排水管埋地时是怎么处理的。
waterking2000
2006年04月09日 22:22:42
2楼
采用柔性接口,另外必要的地方做管沟,还要做还基础的设计和施工。
回复
dannybb
2006年04月09日 23:38:07
3楼
首先根据失陷等级确定管道与建筑物的间距,如果间距不够,应做特殊处理:做检漏沟,做刚套管..
另外选标准图应选用04S531(失陷性黄土用)
回复
gerui001
2006年04月10日 09:01:25
4楼
地下水位高不,你是不是在考虑抗浮和下管连接问题。我遇到过地下水位高的情况,在实际当中,我们设计了几套方案都没通过。最后有套方案可行,我们月底就开工了。水泥管道因施工现场地质特殊解决不了接口问题。我们是缠绕管在施工现场可以做到30米一根无接口,把两端堵住灌水,在把管道放下与检查井连接,再把水抽出即可,简单的说就是这样。不知道你遇到的实际情况是什么,大家一起想办法了。
回复
zhangfanghong534
2006年04月10日 11:57:23
5楼
根据湿陷的等级在室内做相应型号的检搂管沟,
要是在室外那就看湿陷的等级来决定你的防护距离,在防护距离以外的话可以直埋
要是在防护距离以内那就得做相应的检漏管沟和检漏井
回复
tianshifeng_8859
2006年04月10日 15:48:53
6楼
地基做灰土和混凝土垫层,给水用卡子固定,排水管用混凝土支墩固定。
回复
小小法师
2006年04月10日 20:07:06
7楼
多谢大家的指点,目前还是初设阶段,好多条件还不是很清楚,只知道是湿陷性黄土,以后有问题还望大家不吝指教。
回复
ldsun
2006年04月10日 20:47:42
8楼


兄弟,离谱了吧,地下水位高的话湿陷性早就消除了,哪还会湿陷啊。
回复
ldsun
2006年04月10日 20:51:58
9楼


那不着急,等做了详勘以后再仔细考虑,不过湿陷性黄土建筑设计规范,和湿陷性黄土类的国标图可以找来先看看。