自重湿陷III级,室内检漏管沟应该怎么做?
zhaoxin
zhaoxin Lv.5
2007年06月02日 10:58:11
只看楼主

自重湿陷III级,浴池和食堂合建300多平米,室内检漏管沟应该怎么做,难道所有的排水支管都要敷设在检漏管沟里?还是只有主排水管路做在检漏管沟里?

自重湿陷III级,浴池和食堂合建300多平米,室内检漏管沟应该怎么做,难道所有的排水支管都要敷设在检漏管沟里?还是只有主排水管路做在检漏管沟里?
免费打赏
ldsun
2007年06月02日 20:22:59
2楼
1.所有的排水支管都要敷设在检漏管沟里
2.室内检漏管沟由建筑专业做,当然你要提要求给建筑
回复
zhaoxin
2007年06月08日 01:44:24
3楼
如果结构采用桩基础或室内已进行换填,是否还是需要室内做检漏管沟?
回复