塔吊基础不打桩,底下6m湿陷性土,怎么办
crazyxiaokiss
2013年12月16日 10:41:11
来自于建筑施工
只看楼主

由于主楼是CFG桩,领导安排设计塔吊基础不让打桩,但是基础底下6m都是湿陷性土,软件计算后是承载力够,但没说抗倾覆行不行,这可怎么办

由于主楼是CFG桩,领导安排设计塔吊基础不让打桩,但是基础底下6m都是湿陷性土,软件计算后是承载力够,但没说抗倾覆行不行,这可怎么办
ming201314
2013年12月16日 10:44:39
2楼
进行换土吧,认为更改基础图层,但还不如直接打四根高强预应力管桩
回复
泥浆
2013年12月16日 10:47:31
3楼
抗倾覆不计算么。不过以前我们项目也是cfg复合地基,土质是淤泥质土,塔吊基础下也没打桩
回复
crazyxiaokiss
2013年12月16日 10:52:46
4楼
可是湿陷性土会引起不均匀沉降的,而且ST6015的塔吊一次就升到40-50m


回复
z45123
2013年12月16日 14:12:29
5楼
挖到持力层,降低塔吊基础底标高,如果不行就打桩吧工业建筑的话能利用结构桩最好了。
回复
iverson24
2013年12月16日 14:53:08
6楼
不打桩真就没什么好的办法:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
zhuguangjgy
2013年12月16日 15:53:34
7楼
我们工地的出现后,采用钢板补强处理
回复
zhangben
2013年12月19日 17:20:36
8楼
打桩好办法
回复
sxxyrh_zhl
2013年12月20日 09:56:20
9楼
换土成本太高,安全风险也大,还是打桩合适
回复
jyb1989
2013年12月26日 10:27:10
10楼
塔吊基础不做桩基可行吗??
回复
a454299293
2013年12月26日 11:51:14
11楼
格构柱,
筹字数是什么心态。