关于链接配电箱上口电源电缆压接问题
zhongcongli
2014年01月23日 10:33:06
只看楼主

请教一下,正式工程中电缆这样压接是否正确,如不正确,可否提供依据。



照片 005.jpg

免费打赏
lsc19590714
2014年02月06日 16:39:59
12楼
不同意此种施工方法。既不安全也不美观。且浪费材料,且施工难度较大。现行这种作法较多,这就看监理、甲方现场如何管理要求了。设计者也有这样搞的。建议用预分支电缆或丅接端子或穿刺线夹均可。一般这种箱是各楼层应急照明箱较多。
回复
zhongcongli
2014年02月14日 11:37:23
13楼
感谢大家给出的意见,特别是12楼给出意见较客观。该箱确实是与消防有关的双电源互投箱。现场是两根干线电缆带几台这样的箱子,由于开关规格小,在开关上口设置了铜排以方便电缆压接,这么做的初衷是避免做电缆分支箱,既节省成本,又减少工程量。有人说这种做法是临时用电的做法,不符合规范要求。我认为不符合要求的方面也就是铜端子与铜排搭接面积上有点小,其它方面都可以采取措施保证运行安全。