人工挖孔桩土面以上有3米左右为砖砌胎模,如何浇砼?
chentu211
chentu211 Lv.2
2014年01月21日 19:54:59
来自于建筑施工
只看楼主

人工挖孔桩土面以上有3-4米左右为砖砌胎模,受条件限制又不能回填土方,请问该采取什么措施浇砼胎模板不会垮?什么措施比较稳妥!

人工挖孔桩土面以上有3-4米左右为砖砌胎模,受条件限制又不能回填土方,请问该采取什么措施浇砼胎模板不会垮?什么措施比较稳妥!
天三
2014年01月22日 08:04:07
2楼
不会是3、4米承台吧,如果有墙,工艺上是分段浇筑的。
回复
yyf3002203
2014年01月22日 08:15:49
3楼
砖墙厚一点儿?
回复
linyanzhen3
2014年01月22日 08:33:10
4楼
做木枋侧向支撑?我也很想知道
回复
甲方施工员
2014年01月22日 08:43:04
5楼
这么高砖模一次到顶不现实,两侧不会填那你这个砖模就和纸是一样的,根本浇筑不了混凝土,是不是可以分层施工,分层砌筑砖模然后回填然后再砌筑砖模
回复
happyman200
2014年01月26日 10:30:16
6楼
你这个设计上可以进行修改。
如果我在管这个项目,我一定会把这个人工挖孔桩改到土层以下,然后承台做到土层位置,承台上采用独立柱处理。顶多在柱顶加一道梁进行刚度加强。
这样还可以节省造价。节约施工时间。
回复
happyman200
2014年01月26日 10:31:44
7楼
而且,现在还允许人工挖孔桩么?
以后把人工挖孔桩名字改一下,改成机械冲抓桩。小心别人举报你的项目。
回复
btm519
2014年01月27日 00:07:25
9楼
学习学习学习
回复
diabloboy521
2014年01月27日 08:43:27
10楼
3.4米太高了,砖胎模承受不住的,即使你加厚加支撑什么的,考虑分段施工吧!
回复