本帖最后由 mihaishan 于 2014-1-21 12:33 编辑 题21~25的题干:某35kV变电所10kV系统装有一组4800kVAR电力电容器,装于绝缘支架上,星形接线,中性点不接地,电流互感器变比为400/5,10kV最大运行方式下短路容量为300MVA,最小运行方式下短路容量为200MVA,10kV母线电压互感器二次额定电压为100V。请回答下列问题,并列出解答过程:其中第23题:电力电容器组过电流保护装置的最小动作电流和相应灵敏度系数应为下列哪组数值?
题21~25的题干:
某35kV变电所10kV系统装有一组4800kVAR电力电容器,装于绝缘支架上,星形接线,中性点不接地,电流互感器变比为400/5,10kV最大运行方式下短路容量为300MVA,最小运行方式下短路容量为200MVA,10kV母线电压互感器二次额定电压为100V。请回答下列问题,并列出解答过程:
其中第23题:电力电容器组过电流保护装置的最小动作电流和相应灵敏度系数应为下列哪组数值?
A.6.1A,19.5 B.6.4A,18.6 C.6.4A,27.9 D.6.8A,17.5
本体根据手册公式进行计算,需要求出电容器组的额定电流
我百思不得其解的是,这道题没有给出电容器组的额定电压,如何求出额定电流。因为查阅了很多资料,电力电容器选型时的电压应该比网络电压略高,1.05~1.1Un,
思路本来是这样的,选取1.05~1.1Un作为电容器组的额定电压,计算出电容器的容抗Xc,再用网络电压10kV/(开平方号3*Xc),计算的出运行时的额定电流,用着个电流值进行保护整定计算,可是这样计算出的结果4个选择项,没有一个符合。
我买了一本参考书,上面直接用网络电压10kV作为电容器额定电压计算了,得出选项B, 我感觉实际应用中不大对。
恳请高手指点!感激不尽。