长距离高压供水管路设计
我就一个角
2014年01月21日 10:10:39
只看楼主

本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-23 16:01 编辑 高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设,有没高压输水管路设计手册各位大虾们给点意见,谢谢不是小妹我不想用分级提升,是这种分级提升方式业主直接否定,实在无语

本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-23 16:01 编辑

高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点
管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设,有没高压输水管路设计手册
各位大虾们给点意见,谢谢
不是小妹我不想用分级提升,是这种分级提升方式业主直接否定,实在无语
免费打赏
jyhimpossible
2014年01月22日 10:08:31
2楼
这个没做过啊!不好意思
回复
一盏烟火
2014年01月22日 10:33:36
3楼
不清楚额,坐等大神帮忙吧。
回复
建水
2014年01月22日 11:33:20
4楼
按照管路水头顺势计算呀:lol:lol:lol
回复
枫无欲
2014年01月22日 11:38:48
5楼
看看怎么样。。。。。
回复
q466079404
2014年01月22日 15:11:26
6楼
这个没做过啊
回复
ganshi16
2014年01月22日 15:16:53
7楼
期待大神的解答~
回复
may68day
2014年01月22日 21:33:38
8楼
感谢 分享
回复
王农勤
2014年01月22日 22:26:03
9楼
该工程,路长,高差大,若采用级提水的方式,更合理一点,具体可根据地形来定,二级或三级,这样,可降低管道的工作压力,在中间设置过渡水池.