供水管路发生水垂振动现象如何解决
dl964127yhc
2004年09月17日 22:48:52
只看楼主

山坡上有一供水池,向山坡下厂房机器的水冷却器供水。供水管路的管径大小为300公分,管路的长度为500米左右,水头大约为30米。为了控制水流的通断,在水冷却器的前方装有一交流电磁阀控制。最近当电磁阀每次关闭后30秒左右,管路发生严重的水击现象,管路产生很大的振动声音。以前没有这种现象发生,本人用尽了很多办法都没有解决,所以真诚的请各位高手帮忙指点,谢谢!

2004年09月17日 23:01:21
2楼
加一个缓闭止回阀
回复
dl964127yhc
2004年09月19日 11:43:12
3楼
不好意思,因输入错误,供水管路的管径大小为300公分更改为30公分。
回复
molv
2004年09月20日 15:10:02
4楼
水锤很危险的!用一个气压缓冲罐或活塞式水锤吸纳器可以解决问题.
回复
dghsm
2004年09月20日 17:21:49
5楼
如果只接冷却器,可以将电磁阀装在水池出口!!
回复
dl964127yhc
2004年09月24日 18:31:44
6楼
感谢各位的教导
1.水冷却器的前方的交流电磁阀控制阀门是快速启闭阀门.
2.奇怪的是以前使用了一年多时间都没有出现问题,只是在最近才每次发生的.
3.当用电磁阀旁边的手动闸阀关闭时,不会出现问题.
回复
dl964127yhc
2004年10月02日 22:30:13
7楼
请各位专家帮忙指点???
回复
wxg001
2004年10月04日 01:42:25
8楼
调低电磁阀关闭速度
回复
leemingbo
2004年10月05日 14:26:17
9楼
缓闭止回阀
回复
xh_1983
2004年12月14日 02:15:25
10楼
This kind of problem is called hydraulic transient analysis. I use software called Hammer to find the problem and best device such as check valve, surge tank, or pump control valve in the design. In China I saw a lot of design projects which need a lot of fine calculations.
Due to the license agreement, I can not give you the software. But I can give you the web site to find more info. www.haestad.com.
If you really want to me to do something for you, please let me know via xbai_2000@hotmail.com.
回复
dl964127yhc
2006年01月05日 09:39:19
11楼
电磁阀的关阀速度可以调整吗,我使用的这种不可以调整啊