LED指示灯未通电而发光的原因
zhangsd2015
zhangsd2015 Lv.15
2014年01月19日 21:49:04
只看楼主

低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!

低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!
免费打赏
lczb72
2014年01月22日 09:11:26
22楼

路过学习学习
回复
lewgung
2014年01月22日 16:32:12
23楼
如果电路没有问题,则是零线电压偏移造成的。主要是原因可能是3相不平衡电流或者谐波电流,需要有针对性的处理,如果不能解决以上问题,增加N相芯线截面也是可以的。
回复
laohuang168
2014年01月23日 09:56:36
24楼
本帖最后由 laohuang168 于 2014-2-8 10:21 编辑

无论此LED灯起的是起什么指示作用,要使它正常工作,正常情况下,它的一端应是接在N线上,另一端应当是接在某处的非N线上。现在的情况是:没有通电,但LED灯亮了,将N线与PE线短接后,它又灭了。本人愚见,有两种可能:1、该LED灯就是断零指示灯,它的一端是接在N线上,另一端是接在PE线上,一旦零线断了,零线上微弱的电位就可以使该LED灯点亮。2、该LED灯接错线了,它的非N端错接到PE线上了!
没有线路图,纯属猜想。
回复
pluliang
2014年01月23日 10:03:42
25楼
大家分析的比较透彻了,不过忠告你一句,把你那个N线和PE线的接头解开。有点微亮就让它亮吧。N线和PE线在通过主开关后是不允许有连接点的。
回复
laohuang168
2014年01月23日 10:11:53
26楼
零点漂移也好,断零也罢,其结果都是N线对地有了电压,而该电压却造成了该LED灯亮,只能就明它目前的工作电压取自于N线与地之间。否则,该LED灯将长亮。因为,除非该柜接的全是三相用电器,否则,三相不平衡将是绝对的,从而零点漂移也将是绝对的。
回复
lhwry9638
2014年01月23日 18:06:33
27楼
LED灯启动电流及电压较低。LED灯接线回路可能与其他带电回路平行敷设,感应到了。没有看到你的图纸,也许是和其他设备的线圈串联到一起,线圈没有足够的电流启动,但LED是可以点亮的。
希望能帮到你解决问题。
回复
a123422343234
2014年01月24日 10:13:55
28楼
N线带电什么原因我不知道,但是我觉得PE线没有电流那是因为做了重复接地。
回复
dcld2009
2014年01月24日 23:17:16
29楼
可能是感应电造成的
回复
zhensinu
2014年01月25日 07:57:32
30楼
yiqisese 发表于 2014-1-21 14:37 我买的LED灯带关了开关 还是有点点微亮。不知道什么原因。零线接反了
回复
z964564906
2014年01月25日 08:08:37
31楼
接地出现问题了?
回复

相关推荐

APP内打开