LED指示灯未通电而发光的原因
zhangsd2015
zhangsd2015 Lv.15
2014年01月19日 21:49:04
只看楼主

低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!

低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!
liu583829685
2014年01月21日 09:29:50
12楼
1967liubin 发表于 2014-1-21 09:21 同意,不通电是不可能亮的!!!心有灵犀!!!!!
回复
电气工程师
2014年01月21日 10:50:34
13楼
TN-S接地点在进线处,一般离末端供电设备较远,即使可靠接地也不能让末端点位为0,这个电的来源猜测有多种情况,可能是绝缘损坏和其他带电导线短路导致带电,或者就是和其他带电体敷设过近或同穿一根管内感应带电,这种感应电足可以亮起试电笔和LED指示灯。必须仔细检查线路。
回复
fengche1915
2014年01月21日 11:08:22
14楼
哇,分析的头头是道
回复
yiqisese
2014年01月21日 14:37:05
15楼
我买的LED灯带关了开关 还是有点点微亮。不知道什么原因。
回复
yu2013guoqing
2014年01月21日 14:52:33
16楼
前提如果N线连接可靠。问题原因 1.N线导线截面不够大
2.N线分路三相电流不平衡
3.LED发光管是电压型器件,N线对地PE只要有几伏电压,就能发光
回复
yu2013guoqing
2014年01月21日 14:59:03
17楼
再补充一点,如果你的配电柜负载电流大,可能是感应电压在起作用,LED连接用屏蔽线
回复
zhangsd2015
2014年01月21日 20:40:49
18楼
liu583829685 发表于 2014-1-20 10:03 1TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这正是N线 …这个柜子就是一般的GGD型那种,本柜用隔离开关从母排T接,下面各分路用空开,现在本柜隔离断开,各支路空开也断开,因为本柜总N未进开关,所以各回路N线是直接接入总N排上的,我主要是想问哈为什么N排和PE排都是接地的,现在N排上有电压而PE排上没有呢?我们也怀疑是N排接地电阻过大的原因,这只能等停工后再停电用地阻表检测看看,如果接地电阻没有问题,还会不会有其它原因呢?
回复
wboy8759
2014年01月21日 21:08:32
19楼
arresterew 发表于 2014-1-21 20:40 这个柜子就是一般的GGD型那种,本柜用隔离开关从母排T接,下面各分路用空开,现在本柜隔离断开,各支路空 …“现在N排上有电压而PE排上没有呢?”——因为你的N线中存在较大的零序电流,也就是三相不平衡电流,此电流在N线的阻抗上产生电压降。换句话说,三相负荷不平衡度越大,N线上的对地电压就越大。这个交流电压可以通过LED灯头和相线一侧的对地分布电容构成通路,因而LED灯会发亮(LED灯是一种高灵敏的半导体灯),当然,此时的亮度比全压接通时的要小(因为N线对地电压不会很高,分布电容的电抗也较大,流过灯头的电流也很小)。
回复
穿靴子的猫
2014年01月22日 00:58:16
20楼
零线是不是带电了
回复
liu583829685
2014年01月22日 08:50:56
21楼
arresterew 发表于 2014-1-21 20:40 这个柜子就是一般的GGD型那种,本柜用隔离开关从母排T接,下面各分路用空开,现在本柜隔离断开,各支路空 …为什么N排和PE排都是接地的,现在N排上有电压而PE排上没有呢?N线正常是由电流流过的(即三相不平衡电流),而N线本身有阻抗,故当有电流流过时就会产生压降;而PE线正常是无电流流过的,当然也就没有压降了。
回复

相关推荐