地暖管道嗡嗡响,各种办法都想了就是解决不了,心中很苦恼
wxxa1222
wxxa1222 Lv.2
2014年01月18日 14:09:03
来自于采暖供热
只看楼主

家进户水暖管道嗡嗡响,请大家帮忙找原因,气排了,主井管道内的设施都找了一遍,就是问题不解决。附图请大家帮忙。是不是进户主管道与地暖管道产生共振?

家进户水暖管道嗡嗡响,请大家帮忙找原因,气排了,主井管道内的设施都找了一遍,就是问题不解决。附图请大家帮忙。是不是进户主管道与地暖管道产生共振?

DSC00330_副本1.JPG

免费打赏
weili335210
2014年02月08日 09:51:10
22楼
白色的管子为进户暖气主管道,红色的为铺设的地暖,我怀疑是两种管道产生共振
回复
hotingcool
2014年02月08日 16:59:14
23楼
楼主一生平安
回复
pangzi999
2014年02月10日 10:58:38
24楼
估计就2种情况,1:管子共振,你找个保温棉把管子隔开试试;2:管道里面有异物堵塞
回复
一夜江湖之路人
2014年02月10日 11:41:06
25楼
这个问题需要亚你就啊,坐等高人:)
回复
jiegou60
2014年02月10日 15:03:23
26楼
路过看看学习学习
回复
zhongguoxing2
2014年02月10日 15:23:22
27楼
我觉着5楼讲的有道理,问题解决了没?
回复
suncd6648
2014年02月10日 16:09:15
28楼
什么时候响?打压的时候?
回复
乔波娜娜
2014年02月10日 17:10:14
29楼
学习了,谢谢分享
回复
zhaowenliangde
2014年02月12日 08:41:16
31楼
应该是白色的供、回管道的四个弯头熔接时候造成堵塞,因而水流速高造成嗡嗡震响,解决的办法应该去掉那四个弯头。(看图中去掉也没有问题)
回复
shusheng2008
2014年02月12日 09:31:56
32楼
zhaowenliangde 发表于 2014-2-12 08:41 应该是白色的供、回管道的四个弯头熔接时候造成堵塞,因而水流速高造成嗡嗡震响,解决的办法应该去掉那四个 …叫业主杀只鸡敬下!!!然后按照你说的做,问题估计就解决了