空调压缩机串气与四通阀串气的区别
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:48:51
只看楼主

空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。 四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。

zhangxianzhisheng
2014年04月20日 11:05:28
12楼
四通阀到底咋工作的?
回复
liyunhui612
2014年05月03日 09:40:25
13楼
:handshake
回复
z861511340
2015年05月15日 15:31:45
14楼
据说还有一种判断四通阀故障还是压缩机故障的方法,关闭系统回气管,然后开,看表的压力
回复
duanzhongfu
2015年06月27日 21:53:57
15楼
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
回复
nuan88tong
2015年08月01日 08:01:01
16楼
不赞一个都说不过去,句句击中要害
回复
涧溪
2016年05月24日 17:30:19
17楼
:)谢谢分享资料!
回复

相关推荐